 一、XK714A数控铣床电气控制
  J: \- {/ g6 j& |/ p5 Z! e0 {1 P  XK714A数控铣床工作台左右运动为X坐标,前后运动为Y坐标,均由GK6062-6AF31交流永磁伺服电动机通过同步齿形带、带轮、滚珠丝杠和螺母实现;主轴箱上下运动为Z坐标,其运动由GK6063-6AF31带抱闸的交流永磁伺服电动机通过同步齿形带、带轮、滚珠丝杠和螺母实现。
1 ]5 y0 a$ m+ N  j( _$ C: N+ F5 Z  机床主轴旋转运动则由YPNC-50-5.5-A主轴电动机经同步带及带轮传至主轴。主轴电动机为变频调速三相异步电动机,由数控系统控制变频器的输出频率实现主轴无级调速。- ~0 U, [. d$ O: X$ d2 S. n# G
  1.  动力电路9 g  A' w* j# m' u+ }
  图1是XK714A数控铣床的380V动力电路。图中QF1、QF3、QF2、QF4分别为电源总开关以及主轴强电、伺服强电、冷却电动机所在电路的断路器,在各自的电路中起接通电源及短路保护、过流保护等作用,其中QF4断路器还带有辅助触头,该触头信号输入到PLC中作为报警信号。
* A* ?2 ~/ t& R 0812082214567422.bmp
( Y/ ^8 B4 q/ a图1  XK714A数控铣床动力电路
- n& z& U/ B" L9 L  KM1、KM2、KM3分别为控制伺服电动机、主轴电动机、冷却泵电动机的交流接触器的主触头,分别控制相应的电动机。TC1则是将380V电压变换为交流220V电压的主变压器,采用三角-星连接,输出的220V交流电供给伺服电源模块。
4 e( V- c, }7 V; p4 z- y  RC1、RC2、RC5为阻容吸收器,当相应的电路断开后,可吸收伺服电源模块、主轴变频器、冷却电动机的瞬时释放能量,进行过电压保护。
7 N0 d" S4 n9 x  2.  电源控制线路
% M+ u% x. \) E, n6 r% H0 ]6 g$ b! o  图2是XK714A数控铣床的电源控制线路。图中TC2是控制变压器,一次侧接入来自动力电路U、V端的AC380交流电源,二次侧则输出AC110V、AC24V 、AC220V三路。) ?8 u( v+ Z% h/ P+ g
0812082215125800.bmp   1 a' n* t- f; `
图2  XK714A数控铣床电源控制线路
$ n4 h; o* Q4 H' k! l' ?/ ?! R9 [  AC110V供给交流控制线路、电柜热交换器电源; AC24V 供给工作灯线路;AC220V供给主轴风扇电动机、润滑电动机和24V直流稳压电源VC1,并通过低通滤波器滤波后再供给伺服模块、电源模块和24V直流稳压电源VC2。
4 r% @# r3 n% w) E  VC1直流稳压电源将给数控装置、PLC输入输出接口、24V继电器线圈、伺服模块、电源模块、吊挂风扇提供电源;VC2直流稳压电源则给Z轴电动机提供24V的Z轴抱闸装置。QF7、QF10、QF11单极断路器为各自所在支路提供短路保护。- T3 }5 Q8 _9 G) e2 s+ `& j
  3.  交直流控制线路
) C" k  D& d+ S& P: s5 l4 m; s5 D  图3是XK714A数控铣床的直流控制线路, KA1~KA9等继电器线圈的通断状态由PLC的输出信号控制。
3 |, o- f; h7 M* E4 d' E 0812082215234002.bmp   # N) P) H/ J& m$ \3 a9 a7 B
图3  XK714A数控铣床直流控制线路
3 j3 {3 f  H8 L1 ^. _! F+ M; l  图4是XK714A数控铣床交流控制线路,所需110V电源由电源控制电路接入,线路中与KM1、KM2、KM3接触器线圈并联连接的RC4、RC5、RC6为RC阻容吸收器。
  X9 S1 j/ Z% S, N0 g 0812082218067019.bmp   
9 ^6 S$ n% [: n" Y& j, t9 w3 q图4  XK714A数控铣床交流控制线路6 V7 H* |' T+ P  h: i5 i
  1.主轴电动机控制% }8 t: W1 J. x" w
  直流控制线路中,当X、Y、Z、W各轴的正负限位开关未被压下、伺服未报警(即伺服OK有信号)、SB1急停开关未被压下、主轴未报警时(110外部允许有信号),直流24V继电器的线圈KA2、KA3通电伺服允许支路中的常开辅助触头KA2、KA3闭合,一旦PLC输出伺服强电允许信号,KA1直流24V继电器线圈立即通电,交流控制线路中的KA1常开触头闭合,使KM1、KM2线圈通电,机床动力电路中因主轴强电电路中的QF3合上、KM2主触头闭合,380V三相交流供给主轴变频器。8 `. |7 b+ m! f( _$ Y3 O0 k
  当PLC发出Y10主轴正转(或Y11主轴反转)信号以及主轴转速指令时,代表主轴转速的直流电压值就会送入主轴变频器,主轴变频器按代表主轴转速的直流电压值控制主轴转速进行正转(或反转)起动。+ h4 i3 ]: I' \. g2 `% K: E1 o2 L
  主轴正转(或反转)起动至指定转速时,主轴变频器输出主轴速度到过信号给PLC,完成主轴起动过程。主轴的起动时间、制动时间由主轴变频器内部参数设定。/ i4 L; Z6 p2 d( Y% _
  2.冷却电动机控制; i) K6 S+ x! L! A6 p1 j
  当有手动或自动冷却指令时,PLC将输出Y05有效的信号,直流控制线路中的KA6直流24V继电器线圈通电,交流控制线路中因KA6常开辅助触头闭合而使KM3线圈通电,导致动力电路中的KM3主触头闭合,若QF4低压断路器合上,则冷却泵电动机M2起动带动冷却泵工作。1 I8 s: [) q7 b( e" \$ f
  3.换刀控制/ K1 d% o. }" T! N- r. C
  当有手动或自动刀具松开指令时,PLC将输出Y06有效信号,直流控制线路中的KA4直流24V继电器线圈通电,最终将使刀具松/紧电磁阀通电,刀具松开,此时可手动将刀具拔下。$ J" x5 d# r8 O4 g5 Q% y; x- z
  延时一段时间后,PLC将输出Y12有效信号,直流控制线路中的KA7直流24再经一段时间延时,PLC输出Y12撤消信号,主轴吹气电磁阀断电,此时可将加工所需刀具放入主轴锥孔。然后机床CNC装置控制PLC输出Y06撤消信号,使刀具松/紧电磁阀断电,刀具重新夹紧而完成装刀过程。 V继电器线圈通电,导致主轴吹气电磁阀通电,清除主轴锥孔内灰尘。; u6 _# q$ k6 }' g* K
  二、工作任务1 Y( j( b+ J  {+ E6 y8 j8 [; q
  叙述数控铣床电气控制线路的控制原理;识读数控机床电气控制线路。6 g5 f! A4 V  i: |- G
  资讯:叙述数控铣床电气控制线路的控制原理7 g2 a" s- y) {( K0 @- ]
  决策:确定数控铣床电气控制线路识读的内容
+ ], o2 l% t% v! M  计划:确定电气总图及各控制回路图识读步骤及控制逻辑分析内容
3 g3 ^) T3 L- q% i) t9 r6 j  实施:完成数控铣床电气控制线路识读,撰写数控铣床电气控制线路识读报告) z  N* G! G! s  M
  检查:检查识读内容的完整性与正确性
4 o; v% n$ U! g  评估:分组评估8 L) d0 j5 H$ H1 N/ _2 t# q
  
. ~4 a" F& S3 {  附1:典型数控铣床数控系统电气原理总图-电源  z/ g+ b/ A2 W
  
/ C: @, {4 e' G2 L 0812082219416193.bmp
1 Z# }, l: O' w& r* M# |: Q- i$ q  附2:数控铣床数控系统电气原理图—主轴单元
! F4 x- R  k, P( @   0812082219545235.bmp
# d, ^8 j0 D3 b* N  附3:数控铣床数控系统电气控制原理图—伺服驱动电路
' X8 A4 r2 d" C) I* T 0812082220098789.bmp
2 h. o9 J/ _3 b$ s. q7 f【MechNet】1 _! ~5 c5 d2 {- G* z- T. |6 ~
文章关键词: 数控机床
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-5 11:17 , Processed in 0.185267 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表