在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。; o" j% |+ f/ [5 w
1 汽蚀原因分析
9 S$ M1 K" u0 d+ s8 x5 W1.1 定性分析
, P/ R: `+ G. A7 R水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。5 Y' A9 @* a2 ]8 u
水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。- x' X" `, v) }/ o
(1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;
$ y& F! v3 ?* e+ K(2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;1 h) [/ J$ q- J& z7 a8 W% D
(3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;
7 M8 \( c3 X6 D, I(4)硫化车间用水量突然加大;
: Z" c% X) o' Q) N% W0 ^( K(5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;
+ G+ v" a# }5 u# S3 x% ]2 o(6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。
2 l' u4 r1 K+ b- S" ]$ e' J一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。
( g# g: L2 }; P( g  E. p1.2 定量分析6 q/ E6 x' m# `% U! q! n; a! {
附图是除氧加热系统简图。取除氧器内液面作基准高度,定义为“1-1”界面。水泵入口处为“2-2”界面。
  @0 t' A; F2 h$ r 20074711281459267.jpg (1)安装高度计算
+ [) X& C. n) Q2 tHg=P0/ρg-P饱/ρg -Δh-Σhf(1-2) (1)2 c0 x" s: c# z
式中Hg——计算安装高度,m;4 s/ ]- z$ b+ h! u/ W  y8 m
P0——除氧器内汽压,Pa;: l: E8 f+ R9 ]6 {5 ~" ^1 e/ D$ i+ r; K
P饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,Pa;3 j% t) v" R8 C
ρ——液体密度,kg/m3;
8 i( E9 e4 V: ^- A3 I" {  Pg——重力加速度,m/S2;: c; k  R6 P& }7 I9 W4 ^
Δh——泵的汽蚀余量,m;# p& J4 o" V4 n" ~" w6 X/ ^
Σhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。+ X7 U+ g( D) |0 Z& P
热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为P饱=P0,泵的汽蚀余量Δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。5 T! w, k- a4 k# u' {; R2 Z' B
输入侧管道阻力损失Σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。
/ O7 S4 U) K$ b7 @3 _7 w0 ~于是,由(1)式计算:
; W6 u( B: }" }- z" lHg′=-3.9-1.1=-5m水柱高2 @) t0 u( E4 d! k5 x" Q) Y9 f  F
这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:, Q+ i4 Z7 S, P/ e
Hg=ρ20gHg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高
/ _, G8 C1 [$ Z就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。
6 ^2 ^0 U7 n; x! m  _$ M7 X  h2 p1 ]实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。
) }" ^6 x  Z, p. w(2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀0 J6 }' Y( f" D
己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时P0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在P0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:. G6 L/ w: ?* G$ C5 U+ Q. Y
h′=10×897.3/998.2≈9m水柱高0 T1 r4 ?" Y' \" w( h1 D4 u! E
用(1)式计算P0的下降量:
+ B, T% g; X2 s令[(P0-ΔP)-P饱]/ρg一Δh-Σhf(1-2)+h′=0" ]8 _6 e5 T* f4 @2 ^: C* {6 r1 p
(P0-ΔP)-P饱=[-h′+ h+Σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44Pa
- F" R+ R0 C$ o, M; |∵P0=ΔP -P饱= P饱-ΔP -P饱=-ΔP
. x4 ]6 w& c4 b' b∴ΔP=39129Pa
; [( t: J, _! L4 |7 ~即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678MPa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639MPa以下时,就有可能造成汽蚀。
. [' m" [" ?, x: ~5 U(3)补水量达到多少可致汽蚀发生
2 g' a" P' k0 ]: @管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。5 X( e5 p% ]: |: k, |
设除氧器稳态运行存水量为:6 {9 j# t! |( @' o& R
25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m3
& L9 S6 Q6 Y& L) G# V在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了Vm3,于是补入低温水Vm3。
* v$ \. L! M. ^7 `; w) q3 F在补入低温水时,P0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对P0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。
2 R+ \* V) u- [5 E! c0 |" I/ k设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-Vm3)水同60℃的V m3水相混合(忽略混合后总体积与17.5 m3的差异):- b( u. ~! o8 J0 b! a
ΔQ1=m1(TCP12-60CP11)) r) @: G3 w- k: x! A' ^
ΔQ2=m2(170CP21-TCP22)
, C1 G9 ?$ Y/ B% Um1=Vρ60 =983.2V
  \2 F; Z+ y6 @) tm2=ρ170(17.5-V)=897.3(17.5-V)
/ ^2 [: W. ~( d% M% H饱和蒸汽的绝对压力为0.7377MPa时见前面计算,T取168.13℃。- v% D  b& B! F& i' |/ w  O. \
CP11=0.988;CP12=CP22=1.0445;CP21=1.0463 V2 i8 @; j; b5 I) S
令ΔQ1=ΔQ2,代入各参数数值:* @% y% y! `$ R( [! l. t
983.2V(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-V)×(170×1.046-1.0445×168.13)
5 C- Q, Y- ?) B" [+ Q解出V=0.31m3
! n% s! c" V0 W5 v* m5 ^* O1 x加入冷水时,P0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。: j! S( M9 r) ^) z1 }( r
(4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀8 c4 n& M5 f, N/ k" R& ?
当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。
. o1 i# k0 d; f, j这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。
) j  u: o, I7 h+ T: M' P& {5 K流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。9 Y8 m, a& B" ?3 e8 k% _, p
在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:
2 T, W, a$ V: T% F3 k+ K; n4 X5 [Σhf(1-2)=1.1m水柱高,据Σhf=ξu2/2
  F% q7 w' D2 P$ d6 U8 OU=Q/S=150÷3600/π÷4×0.082≈8.29m/S5 S; w: z) O7 J+ r# c  s
ξ=2Σhf/U2≈0.032$ [# L$ W3 P# ?  Z! c
前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。; T. ^' q: |3 r4 K4 ]) H, c4 m# M8 ?
令ΔU2/2+ξΔU2 /2=4" k9 D1 P9 p8 W* G- i9 t
得ΔU ≈2.784m/s
; }3 ^: \9 @9 t又ΔQ=ΔUS=2.784×π/4×0.082=0.014m3/S=50.38m3/h, x- F6 ]3 T" E5 E9 @
即流量突然增加大于等于50.38 m3/h 情况下,有产生汽蚀的可能。
2 K" E# w; V5 Q8 v% o3 V可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。
6 r  E) Q& F. s6 R# u5 L2 预防和消除汽蚀的对策* [: i* ~# m; f* W# ]! T6 c2 ?
据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:1 F7 r* a( f, C4 j
(1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证P0的稳定。
+ S% }; V7 T6 m/ u- o(2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证P0的稳定。. Q7 l! C2 h0 U% B2 D. q/ A
(3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。6 `+ u- ~5 j1 E% _: a% D
(4)减少以致杜绝管线泄漏。
. b" C; k3 O( v/ l+ A: w(5)提高补水水源水温。
1 d* t- z* U! Y1 _/ s) E/ F  ?. a(6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。! S: f$ Y# n3 Z- [3 s: j9 y- V
(7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。
8 b: Z1 L6 I9 @* v(8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。" }$ C& s+ U( Z. [
(9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。" l5 I9 g" Z# e' {4 j8 g3 `
(10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。. W; y7 G- K/ ~" ]6 t& u  M/ E
文章关键词: 水泵、机械、阀门、维修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-6-26 18:38 , Processed in 0.257793 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表