1、应选择效率高、低噪声、节能型卧式离心泵,严禁选择淘汰产品。
, V2 Q5 b$ ~+ t  ]$ ]; X8 I2、应根据设计流量、所需扬程选泵,且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所得扬程H乘以1.05~1.10系数后选泵;应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这样的泵工作稳定,并联工作时可靠;且水泵的运行工作点应保持在高效区间运行,这样既节能又不易损坏机件。: v: B: a* V' J7 c& m) [
3、当给水管网无调节设施时,宜采用调速泵组或额定转速泵组编组运行供水。泵组的最大出水量不应小于小区给水设计流量,并应以消防工况校核。
6 }( v5 E! R. @) E5 T  M  k7 ]( \4、选择水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,宜一用一备;当单泵可以满足要求时,则不宜采用多台并联方式;若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时,其型号、台数不宜过多,型号一般不宜超过两种,卧式离心泵的扬程范围应相近;并联运行时每台泵宜仍在高效区范围内运行。6 W3 A" `4 {: c: X8 W7 g
5、变频调速泵设计供水流量应保证满足生活给水系统中的最大设计秒流量的要求。电源须可靠;水泵的工作点应选在水泵特性曲线的高效工作区内,并不得选在Q-H曲线的延长线上,设计的最不利工作点应在水泵特性曲线高效区段的右端点,即水泵出水量最大、而扬程较低但能满足要求的那个点,也就是水泵特性曲线高效区的低点与管道特性曲线的交叉点。水泵调速工作范围能尽量在水泵高效段内;调速范围宜设在水泵供水量的25%~100%之间;设备应具有水位自动控制功能。; p( V1 ]- w6 b) G) g  J
6、生活加压给水系统的水泵机组应设置备用泵,备用泵的供水能力应大于最大一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。
. b% f8 [" n- c5 \+ [7、卧式离心泵所配电机的电压应相同,且电源制式应与国家电网供电制式相同。% t# ?4 u- U5 Y; g' L, x9 M( Y( U