找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 273|回复: 0

[资料] 定风量阀的特点及在通风空调中的应用

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。
! k% W) H; W7 P# e(一)在新风系统中的应用6 ~* B3 u9 P) j( O. R' x' P
目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。. m% N3 q6 F) W
以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。% J! K6 u! ]5 M2 i8 h5 E) Z
在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。
! m& e/ O; ^- D$ F- ], o因目前定风量阀主要还是依靠进口,价格较贵,笔者建议在四、五星级宾馆,高档写字楼运用比较合适。" I$ U( A' z$ N6 K
(二)在排风系统中的应用
. L2 x7 A9 x/ a! u3 F7 q一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h的卫生间通风器噪音就有40dB左右,使卫生间失去宁静。大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只定风量阀,竖井顶部设一只排风机。这样的排风系统,能保证各层所排风量大致相等,而系统控制简单,运行可靠,卫生间可以很宁静。
' m+ W# M6 P8 k3 w(三)在变风量空调系统中的应用
4 x# N0 {5 @8 @  R4 t  S在变风量空调系统中,一般外区采用变风量方式,内区采用定风量方式,在一个风量、风压不断变化的送风系统中,内区定风量设计是离不开定风量阀的。& F6 x* Z8 P/ Y% p2 h9 ]( s
(四)在净化空调系统中的应用
% `$ M3 H% C7 Y: B9 C( D在净化空调系统中维持洁净房间的正压值至关重要,在排风或送排风系统中加设定风量阀,就能有效保证洁净房间的正压值。! U6 s$ \+ ]; J) k3 m2 K% I
洁净手术室手术进行时与不进行时均需保持手术室正压,手术进行时新风量为保证正压所需的新风量加人员所需新风量,手术不进行时新风量为只保证正压所需的新风量,所以新风管上需要设双位定风量阀。$ i- N* ]2 X) m/ B( e' C
(五)在风管管路平衡上的应用6 i. b% `4 m$ Y4 }3 C/ L
在全空气系统中,由于受建筑条件的影响,各支管之间阻力肯定不均衡,一般采用三通调节阀或对开多叶调节阀来完成风量分配。为保证重要房间或主要支管上的风量不致于过大或过小,减少调试的盲目性,可适当加设定风量阀来取代三通调节阀或对开多叶调节阀。
( U4 e4 U) k- B. d4 `8 D& Q(六)定风量使用上的特点+ K. \; b' M6 F0 w6 F  g, c2 o/ D
定风量阀是自动机械机构,无需外部动力,可另加电动执行器通过遥控信号改变流量设定。定风量阀在送、排风系统中均可应用,工作温度一般为10~50℃,压差范围为50~1000Pa,即阀前阀后至少应用50Pa压差,否则定风量阀不能工作。这点应注意,因为新风系统新风机组的风压值一般都不大。定风量阀安装时不受位置限制,但阀片轴应保证水平,一般要求有阀门长边1.5倍距离的直线入口风管及0.5倍距离的直线出口风管。定风量阀控制精度高,有外部指针显示流量刻度,调节精度约为±4%,限流机构无需维护,为与系统配套,定风量阀矩形、圆形、保温、消声型均可选择。2 q$ h# e/ v* q+ g/ K# _* c' ]  j
正如平衡阀在空调水系统中越来越被广大设计师所采用一样,定风量阀由于它能精确可调,自动平衡的特点,也将会在送、排风系统中得到了广泛运用。5 \# z3 p! ~" F/ _# y' Y: |, Z
文章关键词: 阀门、空调、风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-18 00:40 , Processed in 0.148924 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表