找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 149|回复: 0

湿式报警阀的维护技巧

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  湿式报警阀是自动喷水灭火系统的中枢神经,它的正常工作与否直接影响着整个系统的正常运行,因此对湿式报警阀的日常维护十分重要。
9 F  Y2 z9 y) e% V! ]  1、应半月检查一次警铃转动是否正常,检查时打开放水阀,报警阀瓣因水压差而自动打开,水流入延迟器经20-30秒后,警铃发出报警声响。如果警铃不发出响声,应检查整个警铃管道,排除其水垢、泥沙及污物,使水流畅通,防止报警失灵。若警铃校验旋塞关闭后,警铃仍发声,则应检查校验旋塞是否关紧、在报警阀的环形水槽上是否积聚了障碍物、报警阀瓣下的橡胶是否老化或皱褶。对这些故障应及时排除。
: i( m# E+ x( |% L7 l. D) K  2、半年检查一次流动水压,检查时打开放水阀,警铃发出报警声响,此时,压力表所显示的压力值不应明显下降,如果下降较为显著,应检查闸阀是否堵塞或未开最大;如果压力表所显示的压力下降比较明显,且警铃不报警,应检查湿式报警止回阀的阀瓣启动是否正常。
* {& z" {  K5 }6 G2 g' o5 H  3、检查阀瓣上橡胶垫片的密封面,清除附着在橡胶密封垫上的污物和异物;如有磨损或损坏,应及时更换。
! |+ |( m/ x4 X& g8 f& h& b  4、每年应检查一次密封件和阀座环形槽,清除污物或异物;如有破损,应以备件更换。
  h! l5 x, A  j8 U2 L% p  5、根据消防用水的水质情况,定期打开过滤器上排污口,清理脏物。
+ P2 _6 }8 y# B  6、日常注意消防水池的水位及水压和相应阀门所处状态是否符合规范要求。5 r6 }& U: k9 D% U6 h  ~3 B
  7、误报警的处理:+ L/ v7 I9 o4 q8 l# ?. B  l
  发现误报警时,可检查整个管网是否漏水,检查延迟器溢出孔是否堵塞或排水不畅。打开泄放试验阀可排空系统内积水或检验供水管网是否堵塞。. {6 P- i2 S7 Z0 T% ~: B# w/ X
  检查湿式报警阀阀瓣组件与阀座之间是否密封不严,使大量的水进入延迟器。! B1 y# U% ?  z$ Y
  检查管网中的喷头是否因意外原因导致将释放机构启动。' W8 I& L4 E, q
  查出误报警原因后,应及时处理,以确保系统任何时候都处于良好的备用状态。
6 v( m3 r* K2 ^, ?4 e文章关键词: 报警阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-3-6 20:43 , Processed in 0.139762 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表