一、机械式减压阀存在的缺点:, e, @' N7 O2 }2 F9 Y  a
锅炉输出蒸汽后,在管道内输送一般压力较高。到达用户端后,要进行减压后才能供负载使用。目前,大多数用户采用的是在分汽缸前端管路上加装机械式减压阀进行的,这种方法虽然简单,但大多存在一些不能克服的缺点,而且进口减压阀价格也不菲。机械式减压阀一般存在以下缺点:" @# z* V0 X9 b
1、 蒸汽负荷流量小或者无流量情况下后端蒸汽压力会逐渐上升,不能维持设定压力。
/ U; E- ]* B5 ]7 j& J2、 管路内凝结水较多的情况下,会出现动作不可靠的情况。8 u( x" D* {$ i7 O
3、 压力设定调节不直观、不方便,在安装位置较高情况下,根据负载需求变化调整起来不方便,不能远距离操作调整。5 R$ V3 A- T5 q* \7 A$ N
4、 不能自动关闭蒸汽。一些负载在停电时或存在安全隐患情况下需要立即停汽,机械式减压阀不能做到。
& w# @  }! x, f( ?# z4 B% x5、 机械式减压阀压力调节范围受限制,对一些压力要求特别低负载不能达到要求。
6 k, k% k0 r3 r* n* f* Y! w, }0 z6、 故障率较高。易出现毛细管或平衡孔堵塞、膜片变形、破裂、泄漏等情况。4 M. Y- \/ i  w
二、西门子电动阀在蒸汽减压中的高效应用:
! k8 c. u4 r2 q) P8 C# E- N3 |7 Y针对以上问题,我专门设计了西门子蒸汽电动阀进行蒸汽减压的改造方案,使用此方案进行蒸汽压力调节实施两年来运行稳定,为出现过故障,很好的解决了以上故障。具体方案如下:
1 g2 k0 H6 ]$ r1、 管路连接图
  Y) L! T! @5 ~0 g' U1 {7 T元件清单:① P 蒸汽源 ② SF1 2 3 手动截止阀 ③ GLQ 过滤器 ④ DF 西门子电动蒸汽阀 VVF45.504 ⑤ P1 2 3 压力表 ⑥ FQG 蒸汽分汽缸 ⑦ L1 2 3 蒸汽负载5 U: {% q; f+ r% K
2、元件清单:① K1 断路器 2P 5A ② K2 断路器 1P 3A ③ KZQ 数字回路调节器 RKC CD901 ④ CGQ 压力传感器 西门子 OBE2000-P16 ⑤ T 变压器 220VAC/24VAC 150AV ⑥ ZXQ 电动阀执行器 西门子 SKD65
+ _7 h" ?2 w( Y$ u  k# i3、 RKC控制器参数设置
& H8 |9 m$ {. \" v+ V①、PID只可根据负载实际情况手动设定,也可有自动演算(ATU)功能完成。
" [! e( z5 |: R. J②、SL1输入类型选择电压0~5V电压输入(1110)。8 e) e3 n2 l8 t' T2 h! P9 C4 e+ a
③、SL4第一警报模式选择使用上偏差报警(0001)。7 I- {7 ]; `5 R) y% _2 C3 ]6 E: k$ x
④、SL6控制输出类型选择4~20mA连续输出(0111)。
2 R6 V* X3 [# c) I# t( |⑤、SL7报警继电器状态选择设为01,即报警时报警1有NC变为NO。
* n# b) x; G: _! z% R. h⑥、SLH设定测量范围上限为8.00,即对应0.8Mpa。
2 p+ B& i6 A, v, n& @$ D⑦、SLL设定测量范围下限为0.00,即对应0Mpa。3 Q* X$ g* b, E1 `) `8 e5 ~! _
⑧、PGDP设定为2位小数。
5 y% U% f' L/ X- T. k1 c⑨、其他参数使用缺省值即可。
, Z6 w. ~7 n* k: m6 Q4、 注意事项- d: M. ?: L3 g" T$ p2 M1 {
① 、注意电动阀执行器的选择要参考汽源压力和设定压力,执行器型号要和压差大小相配合,否则,可能关不严或打不开。* x, u& [$ ^$ O4 u7 H! s8 W7 {
② 、压力传感器应安装在分汽缸上,要有表弯及一段引出管,避免传感器受到冲击和温度过高,减少使用寿命。" ?1 O3 M6 n: g; _5 r. k$ {# l1 e
③ 、4~20mA控制信号串入AL1再到执行器是为了在压力相对于设定值过高,超出报警值时,通过AL1动作断开控制信号,使电动阀完全闭合。
) ~& o0 {5 h, ]1 f" x. l9 m④ 、现有设定SL1,SLH,SLL决定了测量范围在0~8Mpa之间,传感器可以测量至1.6Mpa,如果需要更大测量范围,需要通过外部线路对输入信号进行转换,并对SLH、SLL重新进行设定。
' {6 i2 H% l( W; ?+ t* h" n⑤ 、测量显示稍有误差时可通过PB值进行校准。* i/ o2 O. o) Y1 t' z- C! @
此方案压力显示、设定直接在控制器上进行,调节使用方便,压力波动小,运行可靠,对节省蒸汽能耗也有一定帮助。西门子蒸汽电动阀价格较进口机械式减压阀稍低,是一种值得推广的方法。缺点就是必须需要电源,没有电源的地方无法使用。9 V! Y$ ^& p# A; o* e; `
文章关键词: 西门子电动阀;在蒸汽减压;高效;便捷;使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

磨削论坛 微社区

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-6-26 06:34 , Processed in 0.166326 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表