找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 257|回复: 0

西门子电动阀在蒸汽减压中的高效应用

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
一、机械式减压阀存在的缺点:( z" }  ^2 Z) T* v# |* R+ L
锅炉输出蒸汽后,在管道内输送一般压力较高。到达用户端后,要进行减压后才能供负载使用。目前,大多数用户采用的是在分汽缸前端管路上加装机械式减压阀进行的,这种方法虽然简单,但大多存在一些不能克服的缺点,而且进口减压阀价格也不菲。机械式减压阀一般存在以下缺点:) X/ M9 ^8 N; p: B8 h& G; z' `
1、 蒸汽负荷流量小或者无流量情况下后端蒸汽压力会逐渐上升,不能维持设定压力。
. m& s  e* c* @6 T! V7 }2、 管路内凝结水较多的情况下,会出现动作不可靠的情况。! J5 u  Z/ o9 ~' x/ p  k0 B9 t
3、 压力设定调节不直观、不方便,在安装位置较高情况下,根据负载需求变化调整起来不方便,不能远距离操作调整。7 ]/ k5 d4 ?$ E/ a! a: K6 S  ?9 t
4、 不能自动关闭蒸汽。一些负载在停电时或存在安全隐患情况下需要立即停汽,机械式减压阀不能做到。6 X8 ^+ U0 |( B" E
5、 机械式减压阀压力调节范围受限制,对一些压力要求特别低负载不能达到要求。
) X6 z1 ?, D# t2 [  Q6、 故障率较高。易出现毛细管或平衡孔堵塞、膜片变形、破裂、泄漏等情况。
$ p7 K( p' W. i3 S& E2 E二、西门子电动阀在蒸汽减压中的高效应用:& T% Q! q, T# P( d+ j  Q4 B& R
针对以上问题,我专门设计了西门子蒸汽电动阀进行蒸汽减压的改造方案,使用此方案进行蒸汽压力调节实施两年来运行稳定,为出现过故障,很好的解决了以上故障。具体方案如下:0 u( n, z/ R6 L; Q6 a4 Z9 _1 @
1、 管路连接图' P) K+ q! |9 w# P( o
元件清单:① P 蒸汽源 ② SF1 2 3 手动截止阀 ③ GLQ 过滤器 ④ DF 西门子电动蒸汽阀 VVF45.504 ⑤ P1 2 3 压力表 ⑥ FQG 蒸汽分汽缸 ⑦ L1 2 3 蒸汽负载" |1 M. F% C! _$ i# t% E' A
2、元件清单:① K1 断路器 2P 5A ② K2 断路器 1P 3A ③ KZQ 数字回路调节器 RKC CD901 ④ CGQ 压力传感器 西门子 OBE2000-P16 ⑤ T 变压器 220VAC/24VAC 150AV ⑥ ZXQ 电动阀执行器 西门子 SKD65- t5 `2 V: ^! P* ^1 e+ ?
3、 RKC控制器参数设置
! w7 Q$ {* j, ?( z4 \" w+ P①、PID只可根据负载实际情况手动设定,也可有自动演算(ATU)功能完成。
: o" \7 B0 h% v' Q4 i4 `& H②、SL1输入类型选择电压0~5V电压输入(1110)。, m  t* P0 H9 _; Q! h9 {$ R
③、SL4第一警报模式选择使用上偏差报警(0001)。5 r; S" ~+ H& ~
④、SL6控制输出类型选择4~20mA连续输出(0111)。; `$ g: O/ u7 [6 Q. D# ]/ k2 p- o
⑤、SL7报警继电器状态选择设为01,即报警时报警1有NC变为NO。' f' `3 u, m; |* U) W, |* I. s. U
⑥、SLH设定测量范围上限为8.00,即对应0.8Mpa。
7 r, v' C! t6 i3 y7 b. \⑦、SLL设定测量范围下限为0.00,即对应0Mpa。
2 t2 W+ Y$ _- z3 Y% E) E⑧、PGDP设定为2位小数。
1 E* k8 [# q: B⑨、其他参数使用缺省值即可。
5 b/ E2 O% f5 {* C: O4、 注意事项; n8 E* j7 A) b% g: M) J
① 、注意电动阀执行器的选择要参考汽源压力和设定压力,执行器型号要和压差大小相配合,否则,可能关不严或打不开。3 q$ W0 `2 F7 w1 Z" X: W7 j
② 、压力传感器应安装在分汽缸上,要有表弯及一段引出管,避免传感器受到冲击和温度过高,减少使用寿命。3 y2 K" W3 \" r, Y. R
③ 、4~20mA控制信号串入AL1再到执行器是为了在压力相对于设定值过高,超出报警值时,通过AL1动作断开控制信号,使电动阀完全闭合。
8 X8 I; l0 g0 j8 e& r  S④ 、现有设定SL1,SLH,SLL决定了测量范围在0~8Mpa之间,传感器可以测量至1.6Mpa,如果需要更大测量范围,需要通过外部线路对输入信号进行转换,并对SLH、SLL重新进行设定。, _; ^: b: e5 h# t8 y6 t) R
⑤ 、测量显示稍有误差时可通过PB值进行校准。
+ W7 R/ \, F$ U. r$ m6 q& q7 O" M此方案压力显示、设定直接在控制器上进行,调节使用方便,压力波动小,运行可靠,对节省蒸汽能耗也有一定帮助。西门子蒸汽电动阀价格较进口机械式减压阀稍低,是一种值得推广的方法。缺点就是必须需要电源,没有电源的地方无法使用。6 f: @9 B) ^4 U2 d; {& r
文章关键词: 西门子电动阀;在蒸汽减压;高效;便捷;使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-12 20:41 , Processed in 0.157198 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表