随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,本文将详细阐述电动调节阀的使用和维修。5 w3 @$ Y5 H7 ]7 k; g
1.安装使用注意事项: h! C. F6 @( S2 ~
  新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
) l- w1 R/ i6 d, W7 |  基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
* \! f& G3 M8 F5 U* a  如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。
4 r& F4 n7 m( I- P  调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:# L. {& @. q! q# a. G- a
  (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
' D" j/ K" K/ N( a4 Q  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
; j/ m$ |; g5 S  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
  a+ f$ q/ c, T1 _* M0 F8 g% v  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
  }! }: ~) d# R1 r3 v1 l  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
0 u) S, i9 v/ ^+ h5 a+ I9 Q: b- [  同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。4 Z; C) Q; i) n2 U0 J4 r
  (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
1 b" V& B0 U2 R. t  (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
% e! k" s, `# C% I4 }' h2.常见故障部位及原因分析/ n9 s, d# _8 @& n( G
  调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
4 \( S; j2 _0 [$ K0 P1 j6 k  k  不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以四川仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。6 c5 C% f, y) e  V  J- x, ?0 m+ `
  2.1伺服放大器
  A* b# Z/ d( x( j  伺服放大器正常工作状态时:* |% c* |" ]) U( m# e' Y  h
  (1)无输入信号时,不应有输出电压。9 P& ^" l/ L2 z" N
  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。% d. z* H6 m6 q) Z+ ]
  (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。* T, \( U0 h$ j2 i: ?/ U
  (4)输出电压基本对称。
7 F/ |2 N: b  R. _  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
, {! @0 I; E2 ?2 g' L; w  (1)前置磁放大器. R- N% X5 v1 h( T5 c
  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
/ r  g  {. ^) L/ m5 u  A、变压器W101脱焊或损坏。
0 n; A) G  s) i, t- m! M  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。3 W. s$ V- _" P9 a
  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
: u. X' _/ ?% F6 ^% n' m  ]4 v  z  D、偏移电流不正常。( S4 C" f# \) S9 P, C+ m
  E、交流绕组不对称。
! h0 s: x+ J4 H6 }8 F  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
' S& Y  f% }% N9 Y7 v  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
& ]5 }7 ?( W  j: H$ v/ {0 @6 T  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。  H2 T0 v" q" e! F
  C、交流激磁绕组短路。! H2 Z1 ~9 s4 d
  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
+ Y) Z) v% D% {  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
1 ?# l+ [) S" K  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:  l7 c) r# d& G0 U: O& k6 g
  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。* I, Q$ L' Y+ d2 l( E6 _4 x
  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。6 {. D- {2 }7 C$ m
  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
% C+ n' l8 `9 l  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。# G6 T8 K: M7 e; F
  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。6 O; Y9 `  Z9 e$ G8 P6 Q$ ]' y  n
  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。" z' d' o4 l, d! F' z5 n% J
  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
8 D! x8 s! }0 y' u, C  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
  u" c4 Y: Q9 Y& q2 _3 U  X  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
& K' @: m- E- \, e4 \  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。# _! \# t4 }" @/ z9 [3 L) g( U% r
  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
% t8 k: w  ~9 g1 Q& R+ l  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
: z) @+ ~3 N; i% Q; M  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。2 F3 a6 t. K% D- c$ Q- x  K* r! ]
  B、电容C301、C302被击穿。
- u9 T6 Z3 n( I4 U2 ~7 b  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
+ q* \- r. ~6 B& C' v* ?  A、二极管D301~D308中有被击穿的。: W7 V# }$ T5 L
  B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
$ |9 {. r) u" E2 a# Z3 @  2.2调节阀5 |3 O" e/ d# t5 r/ D
  当输入4~20mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:7 w( `; A' {1 E, C
  ①操作手轮感觉异常
* v2 m  }& T# ~1 s  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。0 T/ L# F3 u( }
  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。8 O& Q6 D8 d. N/ `
  ②输入4~20mA信号,调节阀不动作。
7 T/ U' h6 J, q$ [* y- _  G  A、系统接线有误。9 W+ q, l2 A% i3 c1 z. l' ?
  B、电机分相电容CD损坏。
* l7 k- |6 A1 p* E6 h  C、电机接线开路。
0 I; D, [, E, a( M, e6 p  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作). b  {- V" M7 o, U; k# B
  ③输入4~20mA信号,调节阀走不完额定行程。
5 E0 B) t: I8 N* ?* d  A、差动变压器位置未调好。5 U8 ?* n; M' l7 |( D8 x' l9 S
  B、二极管D701~D712中有个别损坏。0 r9 y: P5 B8 Y7 O
  C、三极管BG701损坏。  t% ^: n% O2 t3 i" ~' N! X4 i
  (4)现场使用时的其它故障。
0 M' M7 n# m8 O  ]- P  ①阀震荡、鸣叫。7 H; ~5 w) c4 c
  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。
3 a" N+ c- _9 C/ H2 M/ u: J  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
/ m  i0 e$ r& l  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。0 _0 k. Z+ D: z# _- D
  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。
1 E: S, G: X0 p' h1 W  r( p2 E; A  E、附近其它震源影响,支撑不稳。
( {% y9 j* I- d& l7 V* O( G8 [. ?8 c3 }  F、阀芯和衬套磨损严重。  p4 T" D; Y+ ~9 w
  ②阀动作迟钝。+ n. t3 G3 H: V2 x8 \. p
  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。7 E6 l6 C2 v* ^3 \$ G1 K: {
  B、填料老化,填料压得太紧。
( C2 l1 n0 @( Z) I, g8 r. O% D  ③泄漏量大。
7 g8 y, a$ y* |, q+ E/ Q( T  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。
2 a4 N7 B& |  J/ D$ j9 c$ n  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。
* B& I4 M& _5 A* |  C、阀座、阀芯上有异物。
2 h3 u& \! a( l- W  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。2 x8 l) O7 }( K. c; f0 l
  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。" B( M/ r* b. P% [% }3 m4 V# A, E
  A、填料压盖没压紧。3 D2 n! _4 i8 i, D5 ~
  B、聚四氟乙烯填料老化变质。
# C7 A, M  x; G( ^6 Y4 b! P! l/ `  C、阀杆损坏。
+ Q( j5 D' T$ s' V* `  D、紧固螺母松动。
2 v* g& P+ N% X' x9 J  E、密封垫损坏。
- _5 V6 n7 |! H0 k  电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益。
9 W, a" u+ v: S" B5 r文章关键词: 电动调节阀;使用;维修方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

磨削论坛 微社区

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-6-9 14:05 , Processed in 0.346343 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表