找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 293|回复: 0

平衡阀的应用知识

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1、锅炉(或冷水机组)水流量平衡
/ z3 d/ k1 P7 d& C5 e) r在锅炉房(或冷水机房)中,一般并联安装几台机组,由于各机组之间具有不同的阻力,引起通过各机组的流量不一致,使机组不能发挥装机的最大出力。此时应在每台锅炉(或冷水机组)处安装平衡阀,使每台机组都能获得设计流量,保证每台机组安全、正常运行。冷水机组连接多台冷却塔时,每台冷却塔也应安装平衡阀.) d; I: @( a4 @8 x7 n4 Z: r) _
2、热力站的一、二次环路水流量平衡# e( H) a0 u  j
在热电站或集中锅炉房向若干热力站供热水的系统中,为使各热力站获得要求的水流量,宜在各热力站的一次环路侧回水管上安装平衡阀。为保证各二次环路水流量为设计流量,热力站的各二次环路侧也应安装平衡阀。
5 T# G/ K% E, M. B0 m3、小区供热管网水流量平衡' G' ?2 D& y6 v5 b  ?
小区供热水管网往往由一个锅炉房(或热力站)向若干幢建筑供热。由总管、若干条干管以及各干管上与建筑入口相连的支管组成。由于每幢建筑距热源远近不同,如果缺乏有效设备来消除近环路剩余压头,将使流量分配不符合设计要求,近端过热,远端过冷。应在每条干管及每幢建筑的入口安装平衡阀,保证小区中各干管及各幢建筑间流量的平衡。. B0 z9 Y4 x/ N7 i  u" R* `- j$ {
4、建筑物内供热(冷)管网水流量平衡
; }2 u9 l/ [( F9 ]+ h, u对于要求较高的供热(冷)管网系统,需要保证所有的立管(甚至支管)达到设计流量,这时在总管、干管和立管(及支管)上都要安装平衡阀。9 u3 z6 Q5 D% M* i. l0 j
文章关键词: 平衡阀   控制   水流量   平衡
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-12 19:46 , Processed in 0.133036 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表