找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 231|回复: 0

供热工程常用阀门有哪些分类?用途是什么?

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  阀门的种类很多,使用范围也很广。在管路中有时它是主要设备,起控制作用;有时它是次要设备,起辅助作用。如果使用不当,便会出现"跑、冒、滴、漏"现象,轻者影响生产,重者引发事故。所以了解并正确使用阀门是一个很重要的问题。6 Y! L! Y1 P4 U9 {; r9 N
1.阀门分类5 A7 ]" s) ]( M1 P0 P6 r3 K
  在供热系统中,使用的阀门有很多种。比如闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、调节阀、平衡阀、自力式平衡阀等等。下面逐一介绍。
! }, w" w8 d8 o$ d7 _( p: D  r  1.1闸阀% t3 [% K) B+ ]
  也叫闸板阀、闸门阀,是广泛使用的一种阀门。
- G, @  Y# k- r8 B: j6 F: j5 w  工作原理:闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整、一致,加工成一个非常贴合、严密的密封副。闸板通过阀杆的上提、下压,对介质形成导通和关断。它在管路中起关断作用。3 G' R) \( j$ @+ Z* a0 Z
  优点:流体阻力小;全开时密封面不受冲蚀;可以在介质双向流动的情况下使用,没有方向性;结实耐用;不仅适合做小阀门,而且可以做大阀门。8 Q! Z! R# x1 @# F4 @
  缺点:高度大;启闭时间长;笨重;修理难度大;如果是大口径闸阀,手动操作比较费力。! I+ \: q: }5 F& H/ H9 Z. [6 R- N
  闸阀按阀杆的不同分明杆式和暗杆式;按闸板构造不同分平行式和楔式;还有单闸板、双闸板之分。供热工程中,常用的是明杆楔式单闸板闸阀(Z41H-16C)和暗杆楔式单闸板闸阀(Z45T-10),前者装在热力站内一次侧,后者装在热力站内二次侧。它一般起两个作用:作为主设备起开关作用;作为辅设备安在主设备前后作检修用。( c" q* e+ z, a3 c# B9 d
  闸阀安装时,不要使手轮处在水平线以下(倒装),否则会使介质长期留存在阀盖中,容易腐蚀阀杆。在供热工程中,闸阀曾经是阀门中的主力军。现在随着蝶阀的广泛采用,闸阀已被蝶阀取而代之。
3 O9 B# G9 d, X9 r  1.2截止阀, ?( K& h2 W% e% Q* m
  也是广泛使用的一种阀门。一般口径在100mm以下。它的工作原理与闸阀相近,只是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动。它在管路中起关断作用,亦可粗略调节流量。# D! T$ ~% s  v
  优点:制造容易,维修方便,结实耐用。
7 @+ O9 a3 J+ K: [  缺点:只允许介质单向流动,安装时有方向性。流阻大,密封性差。耐磨焊条+ a2 T3 g  c5 T% z
  按结构不同分直通式、直角式、直流式、平衡式。工程中一般使用法兰直通式(J41H)和内螺纹直通式(J11H)。截止阀有方向性,不可按反。也不宜倒安。
% [  m/ I' S3 E7 K6 b- P0 ?- ~  在我们的生产、生活中,过去常用直通式、小口径截止阀,现在已渐渐被球阀所取代。' B/ _, p* z! Z7 w
  1.3球阀
6 t3 p; i0 y  L& U* X6 O  相比闸阀、截止阀,球阀是一种新型的、逐渐被广泛采用的阀门。它的工作原理是:阀芯为一个有通腔的球体,通过阀杆控制阀芯作90°旋转,使阀门畅通或闭塞。它在管路中起关断作用。
" L& {1 r* g. q3 f& k* w  优点:除具有闸阀、截止阀的优点外,还有体积小、密封好(零泄漏)、易操作的优点。目前在石化、电力、核能、航空、航天等部门广泛使用。( n# Q) j2 l8 f2 f# ]! k( D" s9 H  m
  缺点:维修困难。
9 K% i+ X' J, ^% {  球阀有两种形式:浮动球式和固定球式。在供热工程中,一些关键位置,如重要的分支、热力站的接人口,DN250以下,常采用进口球阀。它与国产球阀的结构不同:国产球阀的阀体一般是二块式、三块式,法兰连接;而进口球阀的阀体是一体式,焊接连接,故障点要少。它的原产地是北欧如芬兰、丹麦等供热技术比较发达的国家。如芬兰的NAVAL,VEXVE,丹麦的DAFOSS等。由于其极佳的密封性,操作的可靠性,长期以来颇受用户的青睐。球阀无方向性,可以任意角度安装。焊接球阀水平安装时,阀门必须打开,避免焊接时的电火花伤及球体表面;当在垂直管道上安装时,如果焊接上接口,阀门必须打开,如果焊接下接口,阀门必须关闭,以免阀门内部被高热灼伤。) V7 Y1 ^7 U0 G8 v1 n0 d1 x
  1.4蝶阀( t' H; J" p' k4 W
  在供热系统中,目前是使用最广泛,种类也最多的一种阀门。: k& H2 H/ t" E' @3 Y
  工作原理:阀瓣是一个圆盘,通过阀杆旋转,阀瓣在阀座范围内作90℃转动,实现阀门的开关。它在管路中起关断作用。
2 x# P# w/ s4 J2 y7 q  亦可调节流量。- u3 `2 r0 P: L9 o
  优点:结构简单,体积轻巧,操作方便,密封性好。) u# R. n) L$ a- ]" }. [& r$ u
  缺点:全开时,阀板(密封圈)受介质冲蚀。6 m% o- v; M( u5 m
  在供热工程中,用到的蝶阀有三偏心金属密封蝶阀,橡胶软密封蝶阀。) i( l: {, [" N* e
  1.4.1三偏心金属密封蝶阀& P' R, C* E, n$ Y
  所谓"三偏心"是指阀轴、阀板在阀门内相对位置的偏移。普通的蝶阀都是一个偏心,即阀轴中心线与密封面中心线(阀板中心线)偏离;高性能的再加一个偏心,即阀轴中心线与阀门中心线(管道中心线)偏离;双偏心的目的在于使阀板开至20°之后,密封副之间相互脱离,从而减少摩擦(凸轮效应)。三偏心蝶阀在上述双偏心的基础上再增加一个独特的偏心-斜锥,即阀板的偏移(密封面与管道垂直面倾斜一个角度)。这样使得阀门在90°行程范围内,密封副之间完全脱离,既加强了凸轮效应,又完全消除了摩擦;同时关闭阀门时,当密封副逐渐闭合,产生"楔块效应",以最小的扭矩实现最严密的关断。
, G! F0 p0 j: k+ g) H: n  所谓"金属密封"是指阀座、密封圈采用耐磨、耐腐、耐高温的优质合金制成;同时为了避免密封圈与阀座硬碰硬,密封副之间设计成柔性接触,即形成"弹性金属密封",以保证关得严密,开无摩擦。有了"三偏心"的结构,再辅以"弹性金属密封",这样的阀门操作轻便、经久耐用且密封良好。
1 Q$ t" v5 e0 v  三偏心金属密封蝶阀一般用在供热系统的主干线以及主分支上。口径为DN300以上。
  y6 ~5 f! E- p; E$ h1 ~$ y* Z  进口三偏心金属密封蝶阀无方向性,但一般有建议安装方向,不宜反装;国产的有方向性,一般反向比正向差一个泄漏等级或差一至二个压力等级,不可反装。如在水平管道上焊接,应将阀门关闭,以保护密封圈;如在垂直管道上焊接,应将阀门关闭,且在焊接上口时要在阀板上注水,以熄灭焊渣。在水平管道上安装时,建议方位为阀杆水平或与垂直方向有一定倾斜,以保证底部轴承处的清洁。
/ M4 _3 n8 }3 a' g# H5 U  1.4.2橡胶软密封蝶阀
/ O, D% [$ Y+ F, l0 Q  蝶板一般为电镀球墨铸铁,密封圈为橡胶材料。所用密封材料不同,性能有所不同。常用的有:
  Z, {9 Z$ B* F. y# `6 e5 @" h% X  丁青橡胶,适用温度一12℃一+82℃;乙丙橡胶,适用温度一45℃一+135℃;耐热乙丙橡胶,适用温度一20℃一+150℃。1 L5 u2 G1 |: ]5 v1 m/ b/ R
  供热工程中常用的有对夹式(D371X),法兰式(D341X)。DN125以下可用手柄驱动(D71,D41X)。对夹式蝶阀小巧轻便,启闭迅速,操作方便,又好安装,又容易维修,密封和调节性能俱佳,性价比高,所以应大力采用。软密封蝶阀无方向性,可任意安装。
1 j/ o+ e( g9 g3 ?  蝶阀在仓储时,阀板应开启4°一5°。以免密封圈长期受压而变形,影响密封。5 L( H6 k1 R$ Q" R: |+ Y- a7 m* P3 a
  1.5止回阀/ r, W- f  K( |/ i4 r* f
  也叫逆止阀、单流门。一种常用的起辅助作用的阀门。
9 f  x4 T) ?7 }! e3 }  工作原理:依靠流体自身的力量以及阀瓣的自重,自动启闭的阀门。顾名思义,它的作用是阻止介质倒流。一般装在水泵出口,防止水锤对水泵造成损坏。2 N- [- s6 g5 y/ q: v5 f
  供热工程中常用的有水平升降式(H41H),单瓣旋启式(H44H),双瓣蝶式(H77H)。
1 B2 w  }$ n7 n, K; f3 @  止回阀有方向性,绝对不能装反。不同形式止回阀,按其结构,都有固定的安装方式,切不可装错。水平升降式只能安装在水平管路上,且保证阀瓣处于垂直状态;单瓣旋启式也只能安装在水平管路上,且保证阀瓣转轴处于水平状态;双瓣蝶式可以任意安装。
* G* u7 ?4 l! Q  Z  1.6调节阀
" p- c$ r& _& t5 n& g' C  也叫节流阀。是供热系统二次网的常用阀门。* j* j. y( e- N; Q  G" K7 f
  工作原理:外形、结构与截止阀相似。只是密封副不同,调节阀的阀瓣和阀座类似暖水瓶的瓶塞和瓶口,通过阀瓣的移动改变过流面积来调节流量。在阀轴上有标尺表示相应流量。8 t& d6 k: F- j# L8 j% R/ l' V( }
  作用:调节管路间介质流量分配以达到热力平衡。
4 I4 Q- }- ^) n- F  供热工程中曾使用的是直通式(T41H),但它有一些缺点:流阻大,不宜垂直安装。于是随着技术的进步,平衡阀(PH45F)代替了调节阀。
0 w0 g  i0 s( O* K6 c! p0 a2 u. g  1.7平衡阀5 H  f/ r5 ^' C0 A& F; O/ ]* Y
  改进型调节阀。流道采用直流式,阀座改为聚四氟乙烯;1 Z/ W% N$ W* F0 }/ R2 O
  克服了流阻大的缺点,同时增加了两个优点:密封更合理、兼有截止功能。$ b( K! @$ ~) j! Y6 |' J8 L
  供热工程中在热力站二次网上使用,具有优异的流量调节特性,特别适用于变流量系统。; @+ j" m9 W- x
  有方向性,可以水平装,也可以垂直装。6 a- i2 C9 U* B: X
  1.8自力式平衡阀
2 N  N$ g& v# W. {  也叫流量控制阀。它的工作原理是:在阀门内有一个由弹簧与橡胶膜组成的机构,它与阀杆连接。如果流量增大,会在其上产生一个不平衡力,使得阀瓣向关闭方向移动,以减少过流面积,降低流量,使流量回归设定值。反之亦然。由此始终保持阀后流量不变,达到控制流量的目的。/ \2 I( _0 G) W* j
  安装在供热系统的热人口,分支点。自动消除水力失调,提高系统效能,实现经济运行。自力式平衡阀有方向性,切勿装反。
1 D, y4 R3 q7 y0 X  k  1.9安全阀
5 Q( {" V9 L0 A8 t- t4 W  当介质压力超过规定数值时,阀门能自动开启并泄压,当压力正常后,又能自动闭合,以保证系统正常运行,起这种作用的阀门叫安全阀。; @6 _$ U0 j5 J9 Z
  按结构分有:弹簧式、杠杆式、脉冲式。
' W, N* p0 O" t) W" s  T/ F/ `+ r8 b  按动作量分:阀瓣开启高度与阀座通径之比10%以下叫微启式,20%一30%叫全启式。
8 q: ^" I. F) c0 k* ]) l. z  按排泄方式分:介质通过管道排走叫封闭式,直接排向空中叫敞开式。) y2 Q8 H( h4 w* L, X- s6 q
  现以弹簧式为例作一简述:弹簧力与介质作用于阀瓣的正常压力相平衡,使密封面闭合;当介质压力过高时,弹簧受到压缩,阀板开启,介质从中泄出;当压力回降到正常值时,弹簧力又将阀门关闭。+ S) r. U8 I5 ^  _
  安全阀大量应用于压力容器。; Q. J4 ~5 k4 J4 a8 N
2.阀门使用中的共性问题
, D% f) {/ @. ?) s  a)要保持阀门内的清洁。5 u" F4 y  I: g$ w
  b)起吊时,绳子不要系在手轮或阀杆上。" t, ]0 _2 d5 R/ U7 O( G; J! c
  c)安装前要确认阀门工作正常。' Z3 b1 q2 H2 b8 a( E$ a( B
  d)焊接时,焊机地线必须搭在同侧焊口的钢管上,防止电流击伤阀门。
( Y* W, U+ u: R4 ?' T; ]  e)中、小口径阀门焊接过程中宜对阀门采取冷却措施。) w! }- C' o. K$ D
  f)管路中不经常启闭的阀门要定期转动。! F$ z" m. I0 F! y( ?  }4 g
  另外,使用中还有环境对阀门的腐蚀及防护问题、介质对阀门内部的腐蚀及防护问题、温度压力问题以及密封与泄漏问题等等。总之,阀门虽小,学问很大,有待我们去不断的学习总结。1 D! j9 a2 W! K
文章关键词: