10000kw同步电动机变频起动系统

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1 概述6 a& V/ x9 A8 S1 `! G$ X
太钢15000m3制氧机,是引进乌克兰成套设备,其中10000kw同步电动机,作为空压机的原动机,在起动时,利用变频起动装置,改变了传统的降低异步起动方式。通过变频起动装置输出的可变三相交流电压,同时加一定的励磁电流,即异步起动,同步加速,将同步电动机从静止状态,起动加速到同步转速,理想的解决了起动问题。变频起动具有以下特点:
* V( c3 @0 Q# R: t(1) 同步电动机变频起动的过程,是近于线性的同步加速过程,其定子电流小于0.5Ie,到同步状态切换并网,因而对电网不存在电流冲击。! m6 t$ B9 L# _+ p$ R
(2) 设备安装简便,不需要特殊的机械基础。
- l. M- x& v/ B/ l- G(3) 在有多台同步电动机的场合,可以用一台起动装置,依次起动几台同步电动机。
! q/ E4 ^3 q, A9 j! C7 c(4) 属于静止起动装置,维护、检修方便,可以不受时间与电网负荷的限制,便于调试,检修试车,故障处理。
: w& H# f: Q+ C* D  C2 系统的基本构成框图与功能控制0 L1 J$ t6 v% `; ^% D* F
2.1构成框图
' c1 B. K1 E. }" J整流器(B)和逆变器(N)是由普通SCR可控硅组成的三相桥式线路。在整流器和逆变器之间串有平波电抗器L。由图表明,变频起动装置的主电路是典型的交—直—交电流型变频线路。工作时,10kv的三相交流电源,通过交流输入电抗器,加到整流器B,其输出的直流电压送给逆变器N,而逆变器N的输出是一频率,幅值可变的三相交流电,供给同步电动机定子。1 _- y* x3 I4 N6 V
控制系统紧紧围绕整流与逆变的工作,分别组成各自的控制环节。在变频起动的全过程中,分为两个状态。当电动机从n=0起动,f2≤5Hz低速运转时,由于同步机定子绕组受转子磁场作用而产生的感应电势很小,不足以使逆变器SCR元件关断,因此采用人工换流方式(即:断续换流)。因不投入励磁,是异步起动,称为P状态。8 r8 X% ?# r4 r  ^6 k- Y. I  M
当逆变桥的输出频率达到5Hz,这时投入同步电动机励磁。逆变器SCR元件换流靠同步机定子的反电势来关断,即采用自控式调频控制的方式,称为D状态。这种状态一直持续到0.9ne,同步加速逐渐减小,系统转入自动整步微调控制,最后完成同步并网。变频起动的全过程结束。1 m. b( S! l0 P: ^; Q2 T, ]
2.2变频起动装置调压调速的基本原理+ p6 o5 g$ g$ \, d! n$ T# E4 [! I; a
u1是恒压恒频10kv交流,u2是电压频率可变的交流电压,Ud为整流器B的输出直流电压,其值为Ud=1.35u1cosα。而同步电动机转速的公式为n=60f/p,感应电势为E0=KnΦ0(近似等于U2, Φ0为主磁通)。逆变角为β,令UR为逆变器输入直流电压,则UR=1.35Ecosβ,将E0=KnΦ0代入,则UR=1.35KnΦ0cosβ,若忽略平波电抗器上的压降,那么 Ud=UR,所以 1.35u 1cosα=1.35KnΦ0cosβ,故n=U1cosα/KΦ0cosβ,实际工作中,逆变角β=0-600,事实上β角整定为β=400,且固定不变,即cosβ=C(常数)而u1也是定值,则n正比于cosα,即n正比于Ud ,因此,改变整流电压可达到调速的目的.$ S) T) b8 T4 Y
2.3逆变器的换流控制7 M& T+ `& C: {, z3 R+ s! j! _  F
2.3.1人工换流(断续换流)0 u  p" Y8 o3 h2 `( q
P状态下,由于反电势小,换流将不可靠,所以采用人工换流。每当换流时刻,把整流桥推入逆变状态,使α=1400。瞬时整流电压极性变反,使逆变器输入电流迅速下降到零。逆变器中的6个可控硅全部断流以致关断,在出现零电流信号,确认可控硅确已关断了,立即解除整流桥的推逆变信号,恢复整流状态;同时触发逆变器对应可控硅元件导通,使之安照A、B、C三相N1、N2、N3、N4、N5、N6的规律动作。完成逆变器可控硅桥臂的换相,每次换相必定要有回路电流下降到零的过程。这种不依赖于反电势,而断续换流的方式,称为人工换流,电流波形。( O% S) ~% `3 K' ~8 t/ {
600 600 600
! N2 O+ W/ w9 XP状态整流电流: w9 X& R3 m, h7 |
1200 600 1200. y1 J8 s( N. a2 }: o
P状态逆变电流
: X) f" \- ]6 a+ {8 {) u7 J; ]2.3.2 自然换流控制
2 w) b7 ^8 @4 a/ z同步电动机在变频起动装置的控制下起步低速运转,当逆变器的输出U2≌10%U1,f2=5HZ,这时投入励磁电流ф0。在电机定子绕组就会产生与转速成正比的感应电势E,变频起动进入D状态阶段,逆变器的可控硅就利用这感应的反电势E进行换流,即自然换流。现以图(a)中N1换流到N3为例分析:
! @$ k3 N, w- g, p设原来N1N2导通,负载电流经+—N1—a相—c相—N2流通,若在图3(b)中,M点所对应的时刻触发N3,N3导通后在M点N1承受的反电压UAB=0,随时间的推移,将有UAB0,只要这时间大于可控硅的关断时间,N1可靠关断,这样可控硅的换流在反电势的作用下自然完成。/ z9 z- Q3 v2 J) v' @* M
2.4逆变器输出三相交流电的频率控制1 i0 X; t7 `' G  m# X' M- `
2.4.1 P状态下f2的控制7 _! K3 B+ d6 C) Y
U2,f2是逆变器输出三相交流电的电压和频率,是可变化的.U2的大小是通过调节整流电压Ud来控制的,那么f2由什么来控制?调节控制f2就是调节逆变器可控硅工作的时间长短不同,时间长,即周期长,而f2低。缩短可控硅的工作周期,则f2增加。可以达到这个目的,只要按要求产生逆变器可控硅的触发脉冲即可。本装置在P状态采用的方式是:
1 O5 Z6 |- O) \. K- v由一个主控振荡器A5,在积分器A4的控制下,产生周期均匀变化的锯齿波列,再将锯齿波分离出窄脉冲。这些窄脉冲经过变换器,变换为TA、TB、TC相互差1200的方波,送给逻辑电路形成+A、-A、+B、-B、+C、-C六个逆变器触发脉冲,从而达到控制调节f2的目的。0 k8 b; k# L/ h3 x( p
2.4.2 D状态f2的控制
$ h9 m  V! i+ T4 j' q6 m- F+ a! N$ W1 L变频起动进入D状态,逆变器可控硅依靠反电势E进行自然换流。对逆变器触发脉冲采用自控式调频控制方法:即检测同步电动机端电压和定子电流,再根据E=U-(IR+Ldi/dt)进行运算,得出感应电压的基波值EA,EB,EC。将基波值经过滤波、逻辑电路变换,形成逆变器各桥臂的导通脉冲。此外,EA,EB,EC基波信号还将送入速度传感环节(包括f/V变换)。转换成速度反馈信号。当整流器的Ud增加,EA,EB,EC也相应增加,由于f/V环节的控制作用,逆变器输出三相交流电的频率f2和电压U2成比例提高,当U2为10KV时,f2达到50HZ,这样完成在D状态下的f2的控制。
) K+ ^( H1 o7 x; H6 v2.5自动整步微调控制
; F( n( e, l% X7 ^7 \3 \, H同步电动机在D状态下,转速n和频率f2都在呈线形上升。当接近于次同步时:- H" w* H5 p7 i/ d

+ ]. B/ O$ S) l5 t即n=0.9ne,频率约为45HZ。自动整步的过程开始。这时向速度调节系统送入降低加速率的信号,0.9ne是由同步切换电路中的电位器设定的,将实际转速的信号n和设定值0.9ne进行比较,一旦转速n>0.9ne时,加速开始减慢.虽然加速率减小了,但转速和频率仍在增加,当达到超同步时,即S