1、 两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?
, g4 m1 |0 B7 s7 n( } V答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。
" w: C( z: e% i2、 三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗?
$ }( k. y0 h9 ~" N答:功率因素为0.8。不可以,因为电容器的充放电会导致小电源的波动及机组振荡。
8 B, |. N) ~' ^: x8 P$ {$ l3、 为什么要求用户机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作?+ e3 U. a0 U7 ? Q
答:柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生很大的接触电阻,导致机组运行不正常。
& U9 z& G( A* Z G, q" P! w1 K4、 为什么发电机房必须保证清洁、地面无浮沙?, L9 R5 }9 J1 `& A
答:柴油机若吸入脏空气会使功率下降;发电机若吸入沙粒等杂质会使定转子间隙之间的绝缘破坏,重者导致烧毁。- D' |6 u1 ]9 q- S
5、为什么一般不建议用户在安装时采用中性点接地?
, r( w9 M0 B3 z3 i5 K答:1)新一代发电机自我调节功能大大增强;
0 h. `0 x# h \2)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。! i1 J3 A+ B. s. D
3)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。
) Y/ d+ u8 z( l x& g+ T/ ^4)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。
9 h. R$ X6 f/ O J S7 w% W! f6、 对中性点不接地机组,使用时应注意什么问题?% o3 b" [% n3 i
答:0线可能带电、因为火线与中性点之间的电容电压无法消除。操作人员必须视0线为带电体。不能按市电习惯处理。
4 b3 f% E% t- K) s7、 UPS与柴油发电机如何功率配套,才能保证UPS输出稳定?- [. ] x1 \& ^3 i; ~& K2 M
答:1)UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。
0 Z# D5 o1 Q: X+ \2)若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。& Z9 ]0 C( V9 J( N$ Z
3)若采用带PMG(永磁机励磁)发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。
* Q ^/ [# ~$ c7 r$ H, M' M* }% m8、 标明耐压500V的电子或电器元件,可用于柴油发电机控制柜吗?. t7 X/ {; ?& {0 W& ?
答:不可以。因为柴油发电机组上标明的400/230V电压为有效电压。其峰值电压为有效电压的1.414倍。即柴油发电机的峰值电压为Umax=566/325V。* t' c* n {$ x/ b" J