  1隧道概况0 [- l, @; L+ b# |& Q7 d' `
  蛤蟆岭隧道(DK24+975~DK25+775)位于铜陵县天门镇与青阳县新河镇的交界处,进口位于西垅村兆岭(移民新村)的南侧,属越岭隧道,进口傍山,出口位于方家村东北侧,全长800m。隧道进口位于R=2500m的曲线上,隧道内坡度为3‰的下坡。隧道最大埋深46m,最小埋深10.77m。本隧道为单线隧道,按照新奥法原理施工,采用复合式衬砌,进出口洞门采用翼墙式隧道门。" U4 d8 b  q- ~. w* z0 k5 F
  2隧道地质情况6 W) S6 R' J  m: C& l5 S9 W) o
  蛤蟆岭隧道区属风化剥蚀丘陵地貌,坡度一般为10°~30°,植被茂密。隧道区地层较为简单,上覆第四系上更新统残坡积角砾土,下伏志留系下统粉沙岩。  c% V' h7 r- I0 r) T7 x6 |- h
  隧道围岩为V级,在进口25m、出口75m设加强段。DK24+975~DK25+042为角砾土,DK25+042~DK25+670为断层泥,DK25+670~DK25+775为角砾土。其中断层泥为泥土和石夹层,节理发育,岩体较破碎,存有基岩裂隙水,稳定涌水量为107m3/d,破碎带局部水量集中。
: O; d* C: t8 W! _4 m/ ~  隧道偏压严重,围岩类别较差,开挖难度大。
2 z3 a1 C  {4 u  3隧道塌方情况
: W  o1 x3 S0 a  2006年4月3日下午13:10分,DK25+245、DK25+249处线路右侧拱腰出现裂缝,随即线路左侧大避车洞发现掉块现象,缝隙发展迅速,13:20分裂缝已达20mm,洞内工作人员迅速撤出洞外,13:30分DK25+240~DK25+245段出现大面积坍塌。2006年4月5日上午隧道上方地表形成长约8.5m、宽约7m、深约9m的椭圆形深坑。% K9 e. K: Y2 D9 v, w% u
  4塌方段加固方案
- }. q- G& M' b- g+ y5 L) x3 C  (1)采用回填方式加固变形段初期支护防止事故扩大:回填高度为仰拱面以上5.5m,宽度8m,平台顶面长度10m,坡道为1:4。
0 R7 L0 F& k4 [$ Q+ U2 s( _  j  (2)采用60cm、厚C20喷射混凝土封堵拱部掌子面。  \- d- y( s' X: e
  (3)管棚施作前对掌子面处DK25+236~+240.5段上导坑进行φ42小导管注浆加固,间距1.5×1.5m,梅花状布设,长度4.5m,管内注1:0.8的水泥—水玻璃双液浆。(小导管采用风动凿岩机钻孔顶进。注浆结束标准采用注浆量控制,扩散半径1m。单管注浆量为0.163m3。)
: q; p/ B$ ?1 o3 k  g6 X& X  5管棚施工& U, o5 ?2 ]9 I+ [0 W
  在进行管棚作业前,先用水平钻机超前钻探,经钻探后得知,塌方体长度在18m以内,所以决定利用20m大管棚跨越塌方段。
$ r/ H8 [  r& Q  5.1施工参数
4 f/ }! z" J! |* |" Q  根据钻探结果确定采用φ108mm、t5.0mm大管棚穿越塌方体,管棚长度定为20m,环向间距40cm,每环33根,外插角为5°35',管棚内填充水泥砂浆。其中33根管棚从左至右编号为1~33号,一台钻机按1~16号顺序进行施工,另一台钻机按17~33号顺序施工。4 |/ C$ v  ]2 l! s! _) m. Y& z1 `
  5.2钻机选择5 i* u+ f3 L0 m( @7 R
  经过对多种可以进行管棚施工设备的综合能力的分析,确定超前大管棚采用两台YG50型钻机进行施工。YG50型钻机为全液压驱动动力头式钻机。适用于水电、铁路、公路边坡大吨位预应力锚固孔、排水孔、隧道口管棚孔的施工,以及预防滑坡、岩石坍塌等地质灾害的治理工程。
, @" {* `4 `- i; f4 f  5.2.1钻机主要技术参数为:
6 {8 g; I8 {1 O. I! Y  钻孔深度50m钻孔直径φ90~168mm2 R9 `+ G  n2 `, W% N! D
  钻孔倾角0~90°动力头行程1800mm' C1 T0 C" ~- W. g& B' W5 }" k- J
  桅杆滑移行程500mm最大输出扭矩2000Nm+ }! ^2 w! l5 Y# K$ b+ h
  动力头输出转速(正反)5~120转
& N% s: w8 k& h$ t  最大体升力30kN最大给进力15kN) n$ G4 g' l4 X  [/ w* ?& V* A
  电动机型号Y180M-4功率18.5kW
6 _; m" z# t- ?  t9 Z  液压系统额定压力20MPa
9 u/ |4 h3 n3 x/ ]  主机外形尺寸3000×1000×1500m
1 @0 W# L9 _" ^3 a& |7 I  5.2.2钻机主要特点:
* q+ B9 A7 l, }' s1 Z5 g3 A8 C  (1)钻机钻进能力强,适用范围广;钻进速度快,处理事故能力强,钻进效率高。9 U& T0 h2 ^7 l* X$ y$ V5 U
  (2)钻机动力头输出轴设有伸缩机构,可以有效保护钻具。动力头及孔口板调转方向可直接钻凿仰孔,大大增加钻孔倾角范围。
% X/ ]3 W! ]# F# q  (3)钻机机架前部设有上下调节立柱,可调节桅杆高度,施工时对孔位快捷方便。- M" _: d# U" O6 k
  (4)钻机结构为分体式,管路连接采用快速接头,可拆性好,安装迅速;可远距离进行操纵。! T* _. ~( Z8 Z4 u+ p( a& k0 K
  (5)钻机全液压驱动,可实现无级调速,操纵简单,维修方便。0 i* `8 C6 Z2 i0 [
  (6)钻机可适用多种钻进工艺方法,如合金回转钻进、螺旋钻进、潜孔锤钻进、跟管钻进等。
$ m' A, V9 N% s6 [  5.3管棚施工工艺(见图1)4 w5 L, F; u4 t( R( G$ {# B1 _2 c
  (图略)
- I9 t% f" q, e! q" p- P  5.3.1搭设钻孔平台架设钻机
7 ]& V% n/ J6 N* S: H  (1)钻机平台用钢管脚手架搭设,因为设计用7.8m的无缝钢管作为管棚管,所以平台搭设长度为8m。搭设平台应一次性搭好,钻孔时两台钻机一台由高孔位向低孔位钻进,另一台由低空位向高空位钻进,可避免两台钻机互相影响,便于钻机定位。' l, _& d% ]4 o, v5 ?8 J, x' t
  (2)平台支撑要着实地,连接要牢固、稳定。防止在施钻时钻机产生不均匀下沉、摆动、位移等影响钻孔质量。平台上可准备2m长的方木若干,调准钻机高度时使用。
; [; z% ^1 m5 H2 O9 o3 W  (3)钻机定位:塌方过渡段6m内已用钢拱架加固过,为保证较小的钻进倾角,钻机在离工作面6m处固定。钻机要求与已设定好的孔口管方向平行,必须精确核定钻机位置。用经纬仪、挂线、钻杆导向相结合的方法,反复调整,确保钻机钻进时的倾角、仰角。$ V2 z* g# N$ X
  5.3.2钻孔' W) S. b: E# C' A9 C+ S
  a.由于塌方体中隐埋有大量钢格栅、锚杆、注浆小导管,一般钻头遇到这种情况无法继续钻进,所以在钻孔初期用专门设计的φ130合金钻头进行切割。这种合金钻可切割φ22螺纹钢、φ42小导管、8mm厚的钢板等。6 @) z4 I. O) }4 k/ A
  b.钻孔深度达到2m后,受倾角控制,钢格栅、锚杆、注浆小导管已基本不再出现,此时改用潜孔锤钻进,压缩空气清孔,潜孔锤后连接4m长扶正器,以便保证钻孔方向与孔的轴线吻合。3 `1 q9 H7 @. Y. Y
  c.钻进中遇到岩土粘性变大时,潜孔锤的作用受到限制,排出的岩屑多为泥团,当钻孔较深时,排屑十分困难。此时改用三翼钻头钻进,可结合KBY50/70液压注浆机向孔中注入高压水,与高压风混合将粘性碎渣吹出。
( }! V& u7 R6 c1 D  5.3.3清孔验孔, y1 ^3 R- E5 F# `- i9 V: a& c% e7 A
  a.用三翼钻头来回扫孔,清除浮渣至孔底,确保孔径、孔深符合要求、防止堵孔。
" ?1 O/ a9 K# u5 x  b.用压缩空气从孔底向孔口清理钻渣。用经纬仪、测斜仪等检测孔深,倾角,外插角。( t4 q7 H7 @$ B: C2 Q- K
  5.3.4安装管棚钢管0 n! `( W  F) J6 b
  a.管棚管用φ108mm、t5.0mm长7.8m的无缝钢管焊接而成,管节采用2m长φ89无缝钢管连接。棚管四周钻φ10出浆孔,靠掌子面4~5m的管径上不钻孔,管头焊成圆锥形,便于入孔。  g* @3 d, X  J+ B8 t+ {" T
  b.棚管顶进采用大孔引导和棚管机钻进相结合的工艺,即先钻大于棚管直径的引导孔(φ130mm),然后用YG50钻机边回转边推进顶进钢管。
9 _: \9 P+ V) O" _9 d3 O3 \) R$ B  c.为保证管棚管的焊接相连处不集中在同一断面,相邻两孔的管棚管接头应前后错开,确保受力情况良好。, b" p7 P; R0 v' f
  5.3.5填充9 Z, V1 b" ~+ l. `! [6 ^7 _& ]
  管棚内注填充水泥砂浆,配比为1:2。& M0 d' j4 S+ w& o
  5.3.6质量控制措施5 _4 C, }* L4 K3 y' [
  a.管棚钻孔质量:严格控制钻孔最大下沉量及左右偏移量在15~20cm范围内。
: @& }! q. ?; B  b.管棚不得侵入隧道开挖线内,相邻的钢管不得相撞和交叉。( F6 P) m" }. H0 a7 C
  c.管棚钻孔时每钻进2m进行一次钻杆轴线检查,误差超限及时纠偏。. f  H9 u' [; L, s* f* z6 N
  5.3.7安全措施9 g+ l3 ]5 _. k5 a3 D
  a.掌握好开孔与正常钻进的压力和速度,防止断杆事故。
( L& e# Z1 l7 e1 C# U, o( [# n  b.钻孔中如发生卡钻、斜孔、坍孔等故障,应及时采取措施处理。# b" t/ o. f' P7 g
  6结语
! A& T2 U7 G8 j! D2 E7 m1 Y/ x4 i  对于隧道塌方处理,大管棚支护具有十分安全可靠的作用,但如何经济、快速的实现是施工单位面临的实际问题,YG50型钻机在蛤蟆岭隧道施工中,10天时间内顺利完成管棚施工,这一成功案例证明了该设备和工法的可行性。当然,在复杂地段如何进一步提高施工速度,我们将继续探索。
" p7 b' M/ c# p$ ^4 Z6 l+ B文章关键词: