悬赏5威望已解决
我厂现有一台二手的1040A无心磨,这几天开机后从几秒到几十分钟不等变频器就跳了,显示OC,我们这里懂变频器的电工很少,而且因为是二手货,没说明书,机器是无锡总厂70年代的产品。我想请问各位高手这是什么故障,应该怎么解决?谢谢各位。

最佳答案

查看完整内容

3种情况。 1.机床变频器内部坏 2.机床导轮电机漏电或是损坏。 3.线路有短路故障。 你的故障可能是第2种情况,请排查。
发表于 2011-9-16 16:50:17 | 显示全部楼层
3种情况。/ B$ h% x9 n/ J2 M; D
1.机床变频器内部坏
: R) ]! `( @) ~9 Z! W2.机床导轮电机漏电或是损坏。% Q$ s0 {: I" L  I: }
3.线路有短路故障。7 v/ A* e- e% T. \
你的故障可能是第2种情况,请排查。
' H! G  }7 x$ r7 J3 C
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-16 19:43:34 | 显示全部楼层
    OC是过流报警,可以拆开变频器用皮老虎或打气筒吹一下,用气泵吹必须用干燥的空气。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-17 08:17:41 | 显示全部楼层
这是变频器的操作面板,大家看看是什么型号。
IMG0011A.jpg

点评

看不出来,能不能写一下上面的标牌?  详情 回复 发表于 2011-9-17 08:24
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 08:24:29 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-17 08:53:46 | 显示全部楼层
刚刚在网上找到了,是天凯的,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 12:33:18 | 显示全部楼层
换个新的不就好了。。。。! j, @! @, }1 Z: V! G$ }0 N! B
上次导轮电动机短路,哈,我马上关闭了。。。变频器还好没坏,我走电工来,他非要再试试。。。结果把变频器搞爆了。。。换新的咯。。。新的调起来也好。。本来那个旧的按键的不方便的。用旋钮无级调速多爽!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-30 19:36:50 | 显示全部楼层
昨天请了个电工师傅过来,拆开检查后说是,变频器内部受潮,用吹风机吹干,就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 20:42:48 | 显示全部楼层
查一下变频器内部是否受潮,或换一台试一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 14:38 , Processed in 0.159940 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表