和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在计算的时候经常会到这么一个情况,就是计算出来的差压上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了很高的要求。下面就给大家介绍下如何正确安装的问题:8 X: ]; N3 o# q( T9 {5 \! U8 ]
1,微差压变送器由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题。
/ n6 |5 g5 u2 c% \6 n- m2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;
0 ]0 w8 Y5 O( e( `3、防止渣滓在导压管内沉积;
% \% V/ U% Z5 q( @: m4、导压管要尽可能短一些;% P5 o; b( ]& i# V
5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;
" @! \+ ]7 ~" f: d6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。2 v9 Z+ {  R  B
现场尽量减少误差的方法:
( u6 G& `# F% ]/ A+ n( T$ s: Ta. 导压管应尽可能短些;
% A& ], m8 L8 ?2 Gb. 当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
$ V! E. R3 Y3 [0 L  Xc. 对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
2 S; z% k* }& H7 ~3 {7 L% C' Xd. 液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点;
& b2 j1 w/ S- H& P. _# ]e. 两导压管应保相同的温度;" @* e# W& l) u3 F# d
f. 为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大;4 O, V0 g+ [) x1 I! H
g. 充满液体的导压管中应无气体存在;
. q1 ~/ p% v, \% D8 r1 c$ {h. 当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同3 u5 a) d7 O# ]5 Z# f% f7 {
微差压变送器的现场正确安装是个很重要的环节,希望能给现场维护人员一个参考工作。