  压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题。
5 U" ~' b1 Z! e  ^# |# _  那么,如何才能让压缩机不结霜呢?
. h) {' @% D" q; N6 K1 W; ?  低压压力是根据蒸发温度变化而变化的,即蒸发温度低,低压压力也低;蒸发温度高,低压压力也高。不能单纯强调低压压力是多少。根据你测试的结果,说明蒸发器的液面过高(制冷剂过多)和膨胀阀开启度过大(调节度过大)。: _- W$ B$ @" w  C
  低压2.2~3.5公斤说明蒸发温度太低,是供液不足所致,请查制冷剂的物理性能表,4.4℃的蒸发温度应该在4.7公斤左右,请查供液不足的原因,冰堵、脏堵、油多等等,膨胀阀里有一小过滤器,极易积脏物。# h( b7 H* S" @4 p
  1、当制冷剂充注量为4.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.5公斤,膨胀阀最大时也一样结霜,当低压在2.0时,机器不结霜,但是制冷量很小。, w$ q6 c! V2 r/ X
  2、当制冷剂充注量为5.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.2公斤
$ C, L$ G- b+ j; Y. G# ]  3、当制冷剂充注量为7.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.8~3.2公斤结霜特别严重,当将膨胀阀调小时,机器不结霜,制冷量很小,(制冷量较1的情况稍大)
, C* A- J! n( S. Z7 `5 h6 `5 f% d  4、不管加多少制冷剂,低压都不能达到3.8~4.5公斤,最好的一次是在3.2公斤,但是结霜特别严重。
/ {; M1 c  y+ F' i  e+ v  5、低压表的指针会左右摆动,振幅在2.0~3.0之间,(高压不会出现这种情况)是否可以确定是供液不均匀的原因?涡街流量计
3 w" I) i* w$ w6 F6 b  6、高压一直小于16公斤,最大一次是比15稍大。压缩机的最大运行电流为10A,不管充注量为多少,电流都在6.8~7.4之间!6 j+ G7 k1 b8 f- ~
  将系统用高压氮气吹脏后重新抽空,灌干净的制冷剂!不过制冷剂的量比以前少了!!# h2 ?  L" I  i
  从系统可靠性角度出发,低压端加气液分离器是好方法。注意气分内回油孔尺寸,还有气分的设计容积。( i' X4 {, b( ]2 u  d