高、低压电动机过热保护的设计和安装:
4 o7 s4 O  g4 {2 G一、高压电动机过热保护:
' ^+ E- C1 X8 a1、 JWl型双金属温度继电器由测温元件(温控管)及执行元件(出口继电器)两部分组成。
0 l+ P7 u. ^6 q' B; x/ [/ e& Q3 C+ c2、 温控管用双金属片作为感温元件,用三只温控管串联对称埋人电动机定子绕组端部,并用环氧树脂胶粘牢。将连接导线(用屏蔽导线,屏蔽层与电动机外壳相接)引至电动机高压控制柜。1 f! U( y0 L) t& K
3、由于JWl型专用继电器容量较小,温控管触点允许通过的电流在 60mA以下,继电器线圈电压为-220V,因此,执行元件选用DZ-31B中间继电器(线圈电压-220V,线圈电阻12.75kΩ,触点断开容量50W,触点允许通过电流5A),三只温控管与中间继电器线圈串联后接至电动机控制回路。
. f2 h( f9 E7 G/ E" n4、电动机正常运行时温控管双金属片触点打开,中间继电器无电源不动作。当电动机因故过热并达到温控管温度整定动作值(该电动机为F级绝缘,温度整定值为120℃,为可靠起见,实际选用动作值为105℃的温控元件)时,温控管双金属片受热伸长使触点闭合。
2 C; [1 S9 p. {5 ^0 D5、此时中间继电器线圈得电吸合,场*触点闭合,而该触点已接至电动机跳闸回路,使断路器跳闸,切断电动机高压电源,使高压电动机停止运转。
' a- t/ ?" t! a  z6、过热保护回路信号继电器亦有指示,从而达到保护电动机的目的。当温度降至小于温控管动作值5℃以下时,双金属片触点又打开。. D& t9 J( S; g" K
二、低压电动机过热保护 :
2 I" A" Q1 j0 Z! z! M! m; [低压电动机过热保护亦选用JWl型双金属温度继电器。其组成结构及工作原理与高压电动机过热保护装置基本相同。