找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 182|回复: 0

水表自转的原因及解决办法

[复制链接]
发表于 2012-11-1 09:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
水表自转原因及解决办法:0 q/ u) @* I5 P1 f" e: J
简介: 本文针对工作中遇到的水表自转问题,分析了产生自转的原因,并对几种比较有效的解决措施作了简要介绍。
* N' X& n# }% _; U: K一、背景:5 ?1 _3 e* [6 I6 W
随着国家建设部要求供水企业要抄表到户,一户一表工作在全国城市供水企业中开展的如火如荼,这样是减少了很多用户和供水企业以前老的矛盾,如总分表不符产生的漏水水费纠纷和管网上水压充裕而用户家中水压低等一系列问题。但随着一户一表工作的不断深入,又产生了很多新的问题,户表安装位置的确定、冬季保暖、抄表收费和水表自转等,而这其中尤以水表自转问题为重。在早期由于用户都是总表计量不直接和供水企业打交道,且户内管道的走向和水表的安装位置是分层安装,表与表间距较大,用户家中管道布置也较简单,大多仅有一个洗涤池、一个盥洗盆和一个抽水马桶组成,水表产生自转的可能性较小。因此,用户一直没有反映过有水表自转问题。随着人民生活水平的不断提高,家中洁具较多,管道布置相对较复杂,用水量增大,加之一户一表的开展,用户与供水企业之间直接进行水费的结算,而且水价也在不断上涨。因此,用户也开始关注起自己水表的运行情况,水表自转这一问题就突显了出来。
4 e9 @7 U7 f: h  w二、产生自转的原因:
: s- n7 M: L9 B3 O9 D! Y/ X" e水表自转问题是多种因素引起的,本文从供水管网的特点以及目前所用水表本身的特性来分析,主要有以下几种原因:0 n) Q: L9 y4 B/ d
1、 压力波动:由于水是一种液体,在一般情况下表现出来的物理特性是不可压缩的,但在自来水管道中,管道压力较高,这时水就会表现出一定的可压缩性。在自来水管道中,压力的波动是不可避免的,而目前我们所采用的水表都是机械表,靠水在其中流动产生的动能来带动齿轮运转,从而达到计量水量的目的。当不用水时,水表两端连接的管道中都存有一定量固定的高压水;因此,当市政管网压力升高时,表后管中的自来水体积会因压力增加而缩小,此时就会有微量的水通过水表,产生正转;当压力降低时,表后管中被压缩的水因压力降低而膨胀,同样会有微量的水通过水表,所不同的是这时是反转。我们都知道,一般机械表在进水时是下进上出,推动齿轮正转,而倒过来进水时是上进下出,推动齿轮反转,两相进水所受的阻力不同,虽然二头进水量相同,但反映在水表上的读数却相差很大。据统计,在管道无空气的情况下,由此产生的水量很少,约为0.5-1m3/月。通常情况下,这点水量用户不会注意;同时这也是目前计量水平下正常的结果。
6 t0 w& k+ D, C/ Z3 B2、气囊:这种原因产生的自转水量较大。自来水企业的生产工艺都是露天建设的,在生产过程中水中会溶入大量的气体,同时在工程施工过程中,管道中也会带入气体,如果管道上排气阀设置不合理,气体就不能很好地排除。这样如果家里长时间不用水或管道设计不合理,家中的管道最高点或是突起点就会有气囊产生。众所周知,气体的可压缩性很高,这时如果管网上有压力波动,表后管道内的空间伸缩将会很大,因此而产生的水表自转量较多。据统计,由此产生的水量少则2-3 m3/月,多则每月会有几十立方的水量产生。根据报表统计,现有用户反映的水表自转的电话26个,经现场调查处理发现,因表后管道内有气囊而产生自转的有21户,占80.8%,表后管道漏水5户。因此来看,目前大部分出户水表产生自转现象,都是由于表后管内存在气囊造成的。
' x/ x2 u3 h3 p& B3、安装方式及安装质量:
3 D  b: r6 `' o: j" D, `- {1)由于现在水表出户大都是一个单元的户表均集中在一个箱子里安装在一楼。考虑到冬季的防寒防冻以及抄表方便,用一根Φ40mm-Φ50mm的管子接6只或12只水表,表与表间距较小,且水表留出的直管段也少,这也会影响水表正常计量,造成水表自转。' c" }3 M( c7 `& F' \6 ~3 f7 h+ i
2)安装质量,管道工程基本上都埋在地下或墙内,属隐蔽工程。国家管道施工规范上规定了各种管材管道施工的安装要求、施工工序、验收标准和注意事项等,但是现场施工中,有些管理人员并不按规范要求施工,造成管道或多或少存在一些质量问题。% _% u6 C# k- A, ]
三、解决办法:1 B- T0 X: a$ _0 U- [* T; A
1、 在表前装止回阀,既然水表自转是因为压力波动,水被压缩造成的,可以考虑安装止回阀,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。这样,在压力升高时,水被压缩,水表产生正转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动。当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转;水表自转主要是水表往复多次计量才累计出很大的水量,安装止回阀可以减少水表自转的频率,也就能够很好地解决压力波动造成的水表自转问题。但是由于居民生活用水频率较高,且管道压力波动较小,所以要求止回阀灵敏度较高,质量要求较高。
' L  A" W8 q& i8 \/ s2、从现场调查统计分析及处理结果看,造成水表自转现象的主要原因除户内管道及用水器具漏水外,主要是户内管道安装不合理导致户内管道产生气囊造成的,因此在以后的工作中应要做到。
  C9 [3 J% e" \3、在设计时根据管道特点合理布置排气阀,及时排除管道内析出的气体。
" y9 e- s# [* A9 t- L: t  s# s文章关键词: 水表自转; 一户一表; 止回阀;原因;解决办法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 06:27 , Processed in 0.156835 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表