14、烟道内二次燃烧事故的处理
+ B+ h( ^3 h& Q5 A2 f14.1、立即停止向炉膛供给燃料,紧急停炉。2 @  @/ p. R- J. S, X) H6 Q+ e
14.2、关闭烟道送风档板和各孔门,严禁通风。
/ x) Q1 O4 m8 u1 S$ f# m7 E; S6 b14.3、采用蒸汽喷入烟道灭火或CO?2灭火器灭火。$ M0 ?! q! r- T
14.4、事故消除后,认真检查设备,如无异常可先通风5-10分钟左右,再按操作规程点 火,重新点火,重新投入运行。
8 W- q. w% O1 m! A15、燃烧室炉墙损坏事故的处理+ c. w3 E0 U% H  Q! j
一旦发现炉体外护板过热皮,应立即停炉检查,若是炉墙损坏,应立即修复。/ u+ J; j* a2 a# b& J' s
16、电源中断事故的处理* e5 Z8 ]1 @. o+ t: `+ I0 y
16.1、立即关闭燃烧器,打开省煤器再循环阀门。
( j  e! e& N! ]8 r7 T' j; j5 n16.2、立即关闭蒸汽联箱总阀,清扫油系统。
2 g5 }- K8 g6 |' y1 t16.3、查明停电原因和恢复时间,做好重新点炉的准备。
$ U1 T! A3 t! @& b+ Q  b17、热水锅炉汽化事故的处理
- p4 |: z4 B- m17.1、发生汽化事故的现象时,立即减少锅炉的热负荷,即调整小火焰。+ `0 ?8 E- k% `2 P1 }# |
17.2、检查分析造成汽化事故的原因,并采取相应的措施,主要是加强补水和减少燃烧 。$ m5 C7 P5 \' T) \. \& i4 ^
17.3、经减少热负荷和加强补水以后,仍无效果时,应紧急停炉。% G7 e; O8 b! ~
18、锅炉灭火事故的处理
' p/ ~& p6 O& M: b' M6 A8 V9 B18.1、发现灭火,要立即关闭油(汽)阀门,打开旁路循环阀门(注意不要影响正常炉)。4 V9 }. q5 i, O, s
18.2、风机运转5-10分钟以后,停止风机运转,关闭烟风档板。
& I+ D& k0 k) p18.3、若循环水泵也停运时,应检查锅炉水位,随时排出汽化蒸汽。
" w' |0 j2 c4 ?* \" T& X18.4、分析灭火原因,并采取相应措施。% ~9 ?' J% F+ f; Z! T9 |# g5 q: Q
19、紧急停炉的操作/ u7 b8 c- ^5 X& E6 G3 C2 U  ~
19.1、若是单炉运行,需要紧急停炉时,可开大循环阀门,关闭油(气)嘴,立即停火。! t# f8 N2 R) H" n7 n; r+ ?
19.2、若有别的炉并列运行,运行炉应加强调整和监视。
" t  K  f  D% N. Z( j5 e2 X9 W( V19.3、若有备用炉,为保证供热,应立即启动备用炉,使其投入运行。
$ [  \% i: }7 }& U, f! r文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-5-23 10:07 , Processed in 0.189731 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表