[资料] 数控机床CNC的故障自诊断方法及应用

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
1.开机自诊断* \$ U! P0 w  Q4 E1 M
所谓开机自诊断是指数控系统通电时,由系统内部诊断程序自动执行的诊断,它类似于计算机的开机诊断。: W8 |6 L2 M0 I% Z# v% W- l; e
开机自诊断可以对系统中的关键硬件,如:CPU、存储器、I/O单元、CRT/MDI单元,纸带阅读机、软驱等装置进行自动检查;确定指定设备的安装、连接状态与性能:部分系统还能对某些重要的芯片,如:PAM、ROM、专用LSI等进行诊断。
7 u% ?5 E0 k1 @5 V# E: H" i0 [数控系统的自诊断在开机时进行,只有当全部项日都被确认无误后,才能进入正常运行状态。诊断的时间决定十数控系统一般只需数秒钟,但有的需要几分钟。开机自诊断一般按规定的步骤进行,以FANUC公司的FANUC II 系统为例诊断程序的执行过程中,系统主板上的七段显示按9→8→7→6→5→4→3→2→1的顺序变化,相应的检查内容为:
) M4 \4 v: x% Y4 L7 F0 {! m* P9―对 CPU进行复位,开始执行诊断指令:
; Y; |$ N4 \0 H6 d; {, q8―进行ROM测试,表示ROM检查出错时,显示器变为b;* G7 g$ D2 p9 j! N
7―对RAM清零,系统对RAM中的内容进行清除,为正常运行作好准备;7 |2 f$ M  m3 P7 q! f4 h+ }
6一对BAC(总线随机控制)芯片进行初始化。此时,若显示变为A,说明主板与CRT之间的传输出了差错;变为C,表示连接错误:变为F,表示I/O板或连接电缆不良:变为 H , 表示所用的连接单元识别号不对;显示小写字母c表示光缆传输出错;显示J,表示PLC或接口转换电路不良等等。
: _" M; h- ?2 o5―对MDI单元进行检查  F$ p# s8 \+ e2 m" @7 |
4―对CRT单元进行初始化
# H3 C8 Y6 k! {3―显示CRT的初始画面,如:软件版本号、系列号等。此时若显示变成L,表明PLC 的控制软件存在问题:变为O,则表示系统未能通过初始化,控制软件存在问题:# {7 L0 s, [! y, e5 t9 L0 b; c
2―表示已完成系统的初始化工作;
: R1 x, c8 v3 Y2 I: G1―表示系统已可以正常运转此时若显示变为E表示系统的主板或ROM板,或CNC控制软件有故障。0 L9 Q' G5 G$ g1 I, [; @( Z
在一般情况下 CRT 初始化完成后,若其他部分存在故障, CRT 即可以显示出报警信息。
0 r6 \/ |3 u/ d! l/ [2.在线监控
" G4 G$ U$ I5 b8 @& r在线监控可以分为 CNC 内部程序监控与通过外部设备监控两种形式。% `6 K8 r, b, f% d5 `
CNC内部程序监控是通过系统内部程序,对各部分状态进行自动诊断、检查和监视的种方法。在线监控范围包括 CNC 本身以及与 CNC 相连的伺服单元、伺服电动机、主轴伺服单元、主轴电动机、外部设备等。在线监控在系统工作过程中始终生效。
; n5 r  b% I2 f% q数控系统内部程序监控包括接口信号显示、内部状态显示和故障显示三方面。
2 L$ o% \! c% A1 i⑴ 接口信号显示 它可以显示CNC和PLC、CNC和机床之间的全部接口信号的现行状态。指不数字输入/输出信号的通断情况,帮助分析故障。
9 ?* M% R+ d! a维修时必须了解CNC和PLC、CNC和机床之间各信号所代表的意义,以及信号产生撤消应具备的各种条件才能进行相应检查。数控系统生产厂家所提供的“功能说明书’、“连接说明书”以及机床生产厂家提供的“机床电气原理图”是进行以上状态检查的技术指南。
, w8 L- h$ y! |" U/ w. M& \9 ?⑵ 内部状态显示 一般来说利用内部状态显示功能,可以显示以下几方面的内容:0 N* P& S$ {' X& W
1)造成循环指令(加工程序)不执行的外部原因。如:CNC系统是否处于“到位检查”中:是否处于“机床锁住”状态:是否处于“等待速度到达”信号接通:在主轴每转进给编程时是否等待“位置编码器”的测量信号;在螺纹切削时,是否处于等待“主轴I转信号” 进给速度倍率是否设定为0 % ,等等。
6 ?/ }, `6 m$ o( }3 D( S0 O; P2)复位状态显示,指示系统是否处于“急停”状态或是“外部复位”信号接通状态。1 S9 B1 R( t& ^# t4 e" M9 k
3)TH报警状态显示。它可以显示出报警时的纸带错误孔的位置。
+ s% k5 C5 m6 \6 \  O$ l4)存储器内容以及磁泡存储器异常状态的显示。
. Q3 s: o* m, o. w" J5)位置跟随误差的显示。
$ G5 G) ~& l! {2 o6)伺服骆动部分的控制信息显示, c4 g$ q  ?2 I9 L9 g+ b# o
7)编码器、光栅等位置测量元件的输入脉冲显示等等) g+ R8 H) Q6 c; s2 y
文章关键词: 数控机床
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-19 02:31 , Processed in 0.151605 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表