  VPR气动阀门定位器(简称VPR定位器)是日本山武——霍尼韦尔公司VFR凸轮挠曲调节阀的专用附件。它按照气动调节器的信号,使调节阀正确快速动作,从而精确调节阀门流量及保证流量特性。我厂于八十年代中期引进生产,目前已广泛应用于石化、电力、轻工与化工等行业的自控系统中。! o  V9 W" X; z& b: e! \3 Y
  为了正确使用与维修,需要说明其工作原理。输人信号增加后,波纹管膨胀来推动挡板(即杠杆)*近喷嘴端面。间隙减小则喷嘴背压升高,通过继动器膜片推动阀芯下移。进气口开大排气口关小使输出压力增加,因此执行机构推杆向下移动使调节阀阀芯开启或关闭。随着阀芯转动,凸轮也转动,通过凸轮随动件拉动反馈弹簧,使挡板趋于离开喷嘴,直到波纹管产生的力矩与反馈弹簧力矩相互平衡。由于这种力矩平衡,保证了调节阀开度与输人信号之间对应关系准确,实现了阀芯正确定位。
4 Q! P5 J5 P3 O% K9 l+ \/ X' i  以下分析常见故障原因及措施。简单的排除措施将省略说明。( t1 j7 L1 y5 ?) ^% m8 {
  故障一定位器无输出压力
) @$ M6 D) y. P! @' c  1.无信号压力,①气动调节器故障;②信号管线大量漏气。
; t$ U6 a, F5 d+ _. x: Q0 r1 T- I  2.波纹管大量漏气,补焊锡或更换
6 {: z. q6 X$ ^9 v7 w  3.无供气压力或者供气压力过低。
6 I5 m! J% p( s. c  4.波纹管节流孔堵塞,使用直径小于0.2mm的金属丝进行疏通。" R! @0 e) n3 C  o2 c
  5.定位器零点位置调节不妥,即挡板与喷嘴间隙太大。使用工具重新调节。
6 g" w) P) K! P' F/ r8 h  6.凸轮安装位置错误。因为一个凸轮分别包含气开式与气关式等百分比;气开式与气关式线性特性,有四个安装孔,容易装错。5 G' j' N6 m: O. q- Y; a, e4 o
  7.挡板与喷嘴端面不垂直,挡板与喷嘴端面接触后仍然大量排气。
1 T0 x4 H, X9 Q* B/ x& e* @3 p4 N3 i  8.喷嘴孔端面有凹坑,需要更换。端面有毛刺,重新研磨。2 K3 w) Q6 Y' C, N& E/ J
  9.喷嘴与基座粘接处漏气。& ]" }  V& T2 e9 m1 ~" Z: `$ K
  故障二信号减小,输出压力不降低0 x. h8 k3 Z" d) G$ b
  1.零点位置调节不合适,即喷嘴挡板间隙太小。: d' l4 ]$ o, d6 r; @' r2 u8 g
  2.继动器隔板处节流管孔径太小或者堵塞,使用0.3mm金属丝进行疏通。# Q% Y9 [/ T# v! G9 [
  3.旁路机构开关位置错误,开关应位于“ON”位置。
: m& z$ d' f7 V. q  4.偏差弹簧太硬或者选择错误,供气压力0.22MPa的簧丝直径为1.3mm,0.28~0.5MPa时簧丝直径为1.4mm。
1 n& V7 F+ R& e% ~# c2 f. y  5.凸轮安装位置错误。
: [# W& f, l: P  故障三有供气、无信号、调节阀已完成大部分行程
3 u% x& p1 p7 \5 C/ O6 Z4 K- n  1,继动器阀座与阀芯的SR2.3球面脱离接触或者密封不好。
# Q" T) z) m) D3 r2 i  2,在初始位置,挡板与喷嘴端面已经紧密接触。
, J$ v1 [. y+ V7 }  故障四基本误差(线性)不合格9 K3 l6 Q% r7 E/ G) `" ~
  1.反馈弹簧力或调零弹簧力调节不妥。( `( w+ y4 x0 Y/ u+ c+ }
  2.凸轮安装位置错误或行程指针装错。
9 q7 S- W" W9 J9 J' e- ^  3.继动器阀芯与动阀座凡尔线未密封。7 U7 y7 @+ s  @7 l/ k5 d) _
  4.波纹管刚度太低,设计要求4.9N/mm。
$ g# x( `: l: D0 P# ?6 {2 T: r$ I  5.输出管线或执行机构漏气。
6 e# \' I5 k- t; _7 R) o4 Q  6.调节间填料压缩量太大。
2 B8 c% C7 |# q) O  故障五调节间初始点误差大
1 q. s2 m- n8 Q  1.凸轮随动件的轴套与凸轮未接触。  ]3 R, Y, ?* |' }! e
  2.反馈弹簧选择错误,标准行程的簧丝直径为0.8mm,分程信号为0.7mm。; p: c+ \& z& b" F
  故障六定位器回差(变差)不合格: ]2 N, o7 ]2 ]* J* ?
  1.零点位置或行程调节不妥。' e* {, k* m3 h! c
  2.转臂组件的紧固件松动。- `4 _% m4 ?, C  d4 \; n' W
  3.零点位置调节后未拧紧锁紧螺钉。% @9 _4 N0 w* [7 F$ v9 r$ o
  4.波纹管弹性差,正反行程的位移量有微小差异。( B: d) R4 n! |  ?0 W( T( K) Z
  5.凸轮随动件的轴套孔与外圆同轴度超出设计要求。2 X9 g" r# h2 p# N" X
  6.继动器偏差弹簧两端面平行度差。
+ r1 y* p" r) D* V; r$ e  7.转轴与轴瓦径向或轴向间隙太大。
% O1 a* I4 C' ?( l6 ^  8.供气压力不稳定。
' ?7 Z: Z, z; a0 r+ S# u+ E- B  9.轴套与凸轮轴径向或轴向间隙大。: X) C+ t. M3 @. b. F3 ^
  10.反馈弹簧未经过立定处理。
) E8 h7 G0 j7 D. J& q& ?( o文章关键词: 阀门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-18 08:34 , Processed in 0.182858 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表